In einer Montagehalle sind 162 Leuchten mit einer Stromaufnahme von je 235mA installiert.

Die Leuchten sind gleichmäßig auf das Drehstromnetz aufgeteilt. Versorgt wird die Beleuchtung

aus einer Unterverteilung, über ein NYM-J 5x1,5, die 54 Meter entfernt steht. Die Beleuchtung

kann Phasenweise geschaltet werden.

Wie groß ist jeweils die Leistung der Beleuchtung?

Wie hoch ist jeweils der Spannungsabfall der Zuleitung?

Ist die Leitung für diese Belastung zulässig?



Ich habe folgendes raus:

eine Lampe hat 54,05 Watt
der Spannungsabfall beträgt 8,157 V
ja die Leitung nicht zulässig. Der zulässige Spannungsabfall darf 3% betragen. Das wären hier 6,9 V
5x2,5 wäre korrekt.