In einer Montagehalle sind 162 Leuchten mit einer Stromaufnahme von je 235mA installiert.
Die Leuchten sind gleichmäßig auf das Drehstromnetz aufgeteilt. Versorgt wird die Beleuchtung
aus einer Unterverteilung, über ein NYM-J 5x1,5, die 54 Meter entfernt steht. Die Beleuchtung
kann Phasenweise geschaltet werden.
Wie groß ist jeweils die Leistung der Beleuchtung?
Wie hoch ist jeweils der Spannungsabfall der Zuleitung?
Ist die Leitung für diese Belastung zulässig?
Ich habe folgendes raus:
eine Lampe hat 54,05 Watt
der Spannungsabfall beträgt 8,157 V
ja die Leitung nicht zulässig. Der zulässige Spannungsabfall darf 3% betragen. Das wären hier 6,9 V
5x2,5 wäre korrekt.
- Foren-Übersicht Know How E-Technik
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Fr 1. Nov 2024, 00:47
- Alle Zeiten sind UTC+01:00
Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Berechnung
Hier könnt Ihr Fragen zum Thema E-Technik stellen
-
- Newbie
- Beiträge: 13
- Registriert: Mo 14. Mär 2011, 00:00
Gehe zu
- Intern
- ↳ Ankündigungen
- ↳ Lob und Kritik
- ↳ Downloads
- Allgemeines
- ↳ Bewerbung und Co.
- Ausbildung
- ↳ Betrieb
- ↳ Berufschule
- ↳ Allgemein
- Prüfungen
- ↳ Teil 1 der Abschlussprüfung / Zwischenprüfung
- ↳ Teil 2 der Abschlussprüfung
- Know How
- ↳ E-Technik
- ↳ M-Technik
- ↳ Steuerungs-/ Regelungstechnik
- ↳ Pneumatik / Hydraulik
- ↳ Sicherheit und Prüfungen
- Weiterbildung
- ↳ Techniker
- ↳ Meister
- ↳ Fachhoberschule
- ↳ Sonstiges
- ↳ Studium
- Arbeit
- ↳ Beruf
- ↳ Recht
- ↳ Stellenangebote
- Bücher / Software
- ↳ Suche / Biete
- ↳ Software
- ↳ Bücher
- Community
- ↳ Smalltalk
- Downloads
- ↳ Eletrotechnik
- ↳ Berichte
- ↳ Bauteile
- ↳ Grundlagen
- ↳ Mechanik
- ↳ Pneumatik, Hydraulik
- ↳ Sonstiges