NOT-AUS Funktion
NOT-AUS Funktion
Hallo Leute
Ich habe ein Problem und weiß einfach nicht weiter darum hoffe ich dass ihr mir helfen könnt
Ihn meiner Prüfung soll ich da mein Projekt kein NOT-AUS besitzt soll ich den einbauen soweit so gut nun das Problem
Mein Freund Google meint das ich ein Not-Aus Relais verwenden muss/soll
Aber wieso ??? es geht doch auch mit einfacher Schützschaltung und Quittierung (damit es nicht nachdem man den Not-Aus wieder raus dreht der Motor weiterlaufen kann)
Dann die nächste Frage ist eine Quittierung trotz Not-Aus Relais notwendig
Hoffe ihr könnt mir helfen ich finde irgendwie nichts Gescheites darüber
grüße argos
Ich habe ein Problem und weiß einfach nicht weiter darum hoffe ich dass ihr mir helfen könnt
Ihn meiner Prüfung soll ich da mein Projekt kein NOT-AUS besitzt soll ich den einbauen soweit so gut nun das Problem
Mein Freund Google meint das ich ein Not-Aus Relais verwenden muss/soll
Aber wieso ??? es geht doch auch mit einfacher Schützschaltung und Quittierung (damit es nicht nachdem man den Not-Aus wieder raus dreht der Motor weiterlaufen kann)
Dann die nächste Frage ist eine Quittierung trotz Not-Aus Relais notwendig
Hoffe ihr könnt mir helfen ich finde irgendwie nichts Gescheites darüber
grüße argos
Eine Quitierung ist notwendig (VDE 0113). Das Schaltbild eines solchen Relais macht dies aber auch schon deutlich. Die Quitierung wird im Normalfall über einen Spannungslosen Kontakt vorgenommen. Erst wenn dieser Kontakt geschlossen wird (Tip-Betrieb) schließt/öffnet das Relais seine Kontakte (Spannungsversorgung natürlich voraus gesetzt).
Bei Not-Aus unterbrichst du u.a die Spannungsversorgung des Sicherheitsrelais. Es fällt sofort ab. Wenn du den Not-Aus jetzt wieder reaktivierst, das Relais also wieder mit Spannung versorgt wird, musst du erst wieder den spannungslosen Quitierer drücken.
Es ist zudem darauf zu achten, dass du, falls du eine SPS angeschlossen hast, nicht die Eingänge bzw auf gar keinen Fall die gesamte Steuerung abschaltest.
Bei Not-Aus unterbrichst du u.a die Spannungsversorgung des Sicherheitsrelais. Es fällt sofort ab. Wenn du den Not-Aus jetzt wieder reaktivierst, das Relais also wieder mit Spannung versorgt wird, musst du erst wieder den spannungslosen Quitierer drücken.
Es ist zudem darauf zu achten, dass du, falls du eine SPS angeschlossen hast, nicht die Eingänge bzw auf gar keinen Fall die gesamte Steuerung abschaltest.
- MechaAA
- Aufsteiger
- Beiträge: 87
- Registriert: Do 8. Jan 2004, 00:00
- Wohnort: Raum Stuttgart
- Kontaktdaten:
Zunächst finde ich es wichtiger eine Gefahrenanalyse durchzuführen um festzustellen welche Kategorie der Sicherheitseinrichtungen erforderlich ist !!! Davon hängt im schlimmsten Fall die Gesundheit des Bedieners ab!
Dabei kann dir der Hersteller der Sicherheitseinrichtung z.B. Pilz behilflich sein oder ein erfahrener Kollege aus deiner Firma.
Da es sich um deine Prüfung handelt würde ich als Prüfer besondenen Wert auf die richtige Wahl der Sicherheitkategorie legen!
Was hier unterschieden wird weißt du ???
Begriffe wie:
- Risikograph
- Rückführkreis
- Zwangsführung/Zwangsöffnung
- Redundanz
- zyklischer Test der Sicherheitsfunktionen
- Überwachung der Sicherheitsfunktionen
- Wiedereinschalten verhindern
sind dir bekannt?
Ansonsten erst mal schlau machen !!!
Auch hier mal reinlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitssystem
Es danach kann man seine Not-Aus Einrichtungen sowie den Schaltplan richtig projektieren.
vG
mechaAA
Dabei kann dir der Hersteller der Sicherheitseinrichtung z.B. Pilz behilflich sein oder ein erfahrener Kollege aus deiner Firma.
Da es sich um deine Prüfung handelt würde ich als Prüfer besondenen Wert auf die richtige Wahl der Sicherheitkategorie legen!
Was hier unterschieden wird weißt du ???
Begriffe wie:
- Risikograph
- Rückführkreis
- Zwangsführung/Zwangsöffnung
- Redundanz
- zyklischer Test der Sicherheitsfunktionen
- Überwachung der Sicherheitsfunktionen
- Wiedereinschalten verhindern
sind dir bekannt?
Ansonsten erst mal schlau machen !!!
Auch hier mal reinlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitssystem
Es danach kann man seine Not-Aus Einrichtungen sowie den Schaltplan richtig projektieren.
vG
mechaAA
<a name="h">Das Leben ist manchmal wie ein schlechtes Adventure-Game....<br>Aber die Grafik ist verdammt gut !!</a><br><br><br>Mechatroniker Abschluss 2004/2005.
<br>Staatlich geprüfter Elektrotechniker 2008<br>
<br>Staatlich geprüfter Elektrotechniker 2008<br>
hallo
wieso soll man den die Eingänge und so nicht frei schalten ??
ja ich habe eine Logo und einen Frequenzumrichter drinne (nur mit dem Frequenzumrichter waren die Prüfer nicht zu frieden -.-)Chewie hat geschrieben:
Es ist zudem darauf zu achten, dass du, falls du eine SPS angeschlossen hast, nicht die Eingänge bzw auf gar keinen Fall die gesamte Steuerung abschaltest.
wieso soll man den die Eingänge und so nicht frei schalten ??
Mit einem Not-Aus gemäß VDE 0-113 schaltet man die Energieversorgung aller Gefahr bringenden Teile ab.
Du willst mit einem Not-aus ja eine akute Gefahrensituation stoppen. Da da nützt es nichts der SPS ihre Eingangssignale zu nehmen bzw. die SPS komplett vom Netz zu nehmen. Man muss aber Hardwareseitig dafür sorgen, dass die Eingangssignale keine Wirkung mehr haben und auch nach der Quitierung nicht rückwirkend verarbeitet werden.
Du willst mit einem Not-aus ja eine akute Gefahrensituation stoppen. Da da nützt es nichts der SPS ihre Eingangssignale zu nehmen bzw. die SPS komplett vom Netz zu nehmen. Man muss aber Hardwareseitig dafür sorgen, dass die Eingangssignale keine Wirkung mehr haben und auch nach der Quitierung nicht rückwirkend verarbeitet werden.
Zudem kann es sein, dass dein System dadurch einen unsicheren Zustand einnimmt und durch die Abschaltung selbst eine Gefahr entsteht. Besser ist es also einen bestimmten sicheren Zustand herzustellen, wie z.B einen Presszylinder drucklos zu schalten oder einen Motor zu Bremsen o.ä.Chewie hat geschrieben: wieso soll man den die Eingänge und so nicht frei schalten ??
Wie dieser Zustand aussieht hängt aber speziell von deinem System ab und ist individuell festzulegen.