Hallo,
welche Messungen muss ich bei der Inbetriebnahme nach VDE 0113 DIN EN 60204-1 durchführen?
Ich weiß nur
Durchgehende Verbindung des Schutzleitersystems:
Schleifenimpendanz Grenzwert: ????
Durchgängigkeit des Schutzleitersystems Grenzwert: U Spannungsfall: ???
Isolationswiderstandsmessung Grenzwert: >1Mohm
Schutz gegen Restspannungen (Restspannungsmessung) Grenzwert:??
Messung der Schleifenimpedanz und des Netzinnenwiderstandes Grenzwert:??
und was noch?
Wie ist der Grenzwert bei der Schleifenimpedanz, Netzinnenwiderstandes, Restspannung und U Spannungsfall?
Welche Messung kann ich anstatt Iso machen? (Aufgrund Elektronikbauteile)
Danke im voraus
Messungen VDE 0113 DIN EN 60204-1
-
- Newbie
- Beiträge: 1
- Registriert: Fr 30. Okt 2009, 00:00
Moin,
Laut diesem "Merkbuch" von Gossenmetrawatt(Link in diesem Forum gefunden)
http://www.gossenmetrawatt.com/resource ... ch2_12.pdf (Seite 33)
Sind nur
- Besichtigen
- Durchgänigkeit des Schutzleiters
- Funktionprüfung
erforderlich, alle anderen können hinzugefügt werden?
Stimmt das? Oder wie soll ich folgendes verstehen:
Laut diesem "Merkbuch" von Gossenmetrawatt(Link in diesem Forum gefunden)
http://www.gossenmetrawatt.com/resource ... ch2_12.pdf (Seite 33)
Sind nur
- Besichtigen
- Durchgänigkeit des Schutzleiters
- Funktionprüfung
erforderlich, alle anderen können hinzugefügt werden?
Stimmt das? Oder wie soll ich folgendes verstehen:
Aber für die Prüfung denke ich mir lieber mehr machen oder?Diese Norm enthält allgemeine Anforderungen für die elektrische
Ausrüstung von Maschinen. Die entsprechenden Prüfungen für einen
speziellen Maschinentyp werden in zugeordneten Produktnormen
angegeben.
Fehlen der Maschine zugeordnete Normen, so können die angemessenen
Prüfungen eine oder mehrere der folgenden Prüfungen einschließen,
müssen jedoch immer die Überprüfung der Punkte a – b – f enthalten.
Die Entscheidung c – d – e trifft also die Elektrofachkraft in voller
Verantwortung vor Ort.