Schleifenimpedanz und Isolationsmessung!!
Schleifenimpedanz und Isolationsmessung!!
So erstmal noch für alle , hoffe das es bei allen gut geklappt hat heute !!! ich bin auch schon am zittern
Also ich brauche Informationen über Schleifenimpedanz messung , wieso ? wie ? .....
das gleiche bei der Isolationsmessung wieso und wie ?
wer ganz gut wenn mir da jemand helfen kann !!!
Brauche das dringend für meine doku !!
Also ich brauche Informationen über Schleifenimpedanz messung , wieso ? wie ? .....
das gleiche bei der Isolationsmessung wieso und wie ?
wer ganz gut wenn mir da jemand helfen kann !!!
Brauche das dringend für meine doku !!
Habt ihr eigentlich sowas wie Fachbücher?
Schleifenimpedanz:
Ist der Wechselstromwiderstand zum Trafo über Außenleiter und Erde. Wichtig ist, dass das Leitungsschutzorgan von der Charakteristik her zur Schleifenimpedanz passt. Die Impedanz bestimmt zusammen mit der Netzspannung den Kurzschlussstrom. Dieser muss so groß sein, dass z.B. LS-Schalter innerhalb kurzer Zeit (meist 0,2s) abschalten. Kann man den Diagrammen entnehmen. A braucht nur wenig Kurzschlussstrom zum Auslösen, D am meisten. Wenn die Impedanz nur den Einsatz von LS Typ A oder B ermöglicht, kann schon der Anlaufstrom von Motoren etc. reichen, um die Dinger zu werfen.
Iso-Widerstand:
Widerstand Außenleiter auf die Erde, Außenleiter gegen Außenleiter und Außenleiter auf N. Wird mit hoher Spannung gemessen (mindestens doppelte Bemessungssspannung) und muss natürlich sehr hoch sein.
Schleifenimpedanz:
Ist der Wechselstromwiderstand zum Trafo über Außenleiter und Erde. Wichtig ist, dass das Leitungsschutzorgan von der Charakteristik her zur Schleifenimpedanz passt. Die Impedanz bestimmt zusammen mit der Netzspannung den Kurzschlussstrom. Dieser muss so groß sein, dass z.B. LS-Schalter innerhalb kurzer Zeit (meist 0,2s) abschalten. Kann man den Diagrammen entnehmen. A braucht nur wenig Kurzschlussstrom zum Auslösen, D am meisten. Wenn die Impedanz nur den Einsatz von LS Typ A oder B ermöglicht, kann schon der Anlaufstrom von Motoren etc. reichen, um die Dinger zu werfen.
Iso-Widerstand:
Widerstand Außenleiter auf die Erde, Außenleiter gegen Außenleiter und Außenleiter auf N. Wird mit hoher Spannung gemessen (mindestens doppelte Bemessungssspannung) und muss natürlich sehr hoch sein.
Jo also ich wollt wissen, wie das dann bei einer großen Anlage abläuft? Muß da dann die SPS S5 abklemmen oder muß noch was anderes abgeklemmt werden um einen Schaden zu verhindern? Glaub es waren alle Elektrische Verbraucher...
Da kann ich ja dann gleich alles abklemmen -_-... Traffo, Frequenzumrichter, SPS, Lampen, Anzeigen..
Ein paar andere Infos dazu http://www.thesunscreenman.com/download/ste0000.pdf
Da kann ich ja dann gleich alles abklemmen -_-... Traffo, Frequenzumrichter, SPS, Lampen, Anzeigen..
Ein paar andere Infos dazu http://www.thesunscreenman.com/download/ste0000.pdf
-
- Newbie
- Beiträge: 9
- Registriert: Mo 5. Dez 2005, 00:00
- Wohnort: Dresden
Iso- Messung
Es dürfen die Verbraucher angeschlossen sein. Denn im Normalfall fliesst ja kein Strom, da der Stromkreis nicht geschlossen sein sollte. So machen wir das.
Ich Arbeite im Aufzugsbau. Wir haben Schutzklassen 1, Schutzleiter also vorhanden. Iso Messung müssen wir folgende Gleichung erfüllen R iso [grösser gleich] 1 MOhm,
Bei SK 2 R iso - 2MOhm
Bei SK 3 R iso - 0,25 MOhm
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
Ich Arbeite im Aufzugsbau. Wir haben Schutzklassen 1, Schutzleiter also vorhanden. Iso Messung müssen wir folgende Gleichung erfüllen R iso [grösser gleich] 1 MOhm,
Bei SK 2 R iso - 2MOhm
Bei SK 3 R iso - 0,25 MOhm
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
MFG Ralf_Randale