Ich hab eine siemenslogo und möchte gern an den anlog eingang i7 eine wiederstandschalung von meinem 10 stufigem schalter anschließen.
von welchem strom muss ich ausgehen wen ich diese widerstände berechnen muss.
LOGO 0BA5 12/24V betreibe sie an 24V!
und jeweils pro schaltstellung soll es von 1V ansteigen
##Verschoben von Admin##28.02.2010. 11:50##
mal ne Frage zur logo
-
- Newbie
- Beiträge: 5
- Registriert: Mi 27. Jan 2010, 00:00
Geh ich davon richitg aus das die vorgeschalteten Widerstände auch an der 24V Versorgung liegen??
Analoger Bereich von 0-10V.
Mußt die Spannung auf diesen Bereich erstmal anpassen
wenn du z.B. ein 6kOhm Widerstand hast mußt einen 6,6kOhm Vorwiderstand damit dann 10V am analogen Eingang anliegen.
hier mal ein Vorschlag
<a href="http://s7b.directupload.net/file/d/2083 ... zx_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://s7b.directupload.net/images/1002 ... ow3pzx.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
Analoger Bereich von 0-10V.
Mußt die Spannung auf diesen Bereich erstmal anpassen
wenn du z.B. ein 6kOhm Widerstand hast mußt einen 6,6kOhm Vorwiderstand damit dann 10V am analogen Eingang anliegen.