Beitrag von SanChez90 » Fr 29. Mai 2009, 18:00

Wo liegt bei der Regelungstechnik der unterschied zwischen Störung und Führung?

MfG
Snapper
Newbie
Beiträge: 20
Registriert: Mo 20. Okt 2008, 23:00
Wohnort: Leipzig
Kontaktdaten:

Beitrag von Snapper » Fr 29. Mai 2009, 22:26

Ganz einfach, Am Beispiel einer gewöhnlichen Heizungs-Regelung (P-T1 Regelstrecke)

Die Führungsgröße w ist der SOLL-Wert die auf den Regler einwirkt, z.B. die Temperatur die du an einem Thermostat einstellst.

Störungsgrößen sind äußere Einflüsse die auf die Regelstrecke x (Raumtemperatur) einwirken und die beabsichtigte Beeinflussung auf die Regelung (Führungsgröße w, also eingestellte Temperatur) beeinträchtigen. Das kann z.B. die Sonne sein die die Außentemperatur und damit indirekt auch die Innentemperatur ansteigen lässt. Oder Ein Fenster das geöffnet wird und damit bei kälterer Außentemperatur die Raumtemperatur absenkt.

Regelungstechnik fetzt eigentlich, es nerven nur die vielen am Anfang gleichklingenden Fachbegriffe. :D
SanChez90
Newbie
Beiträge: 33
Registriert: Do 29. Jan 2009, 00:00

Beitrag von SanChez90 » Sa 30. Mai 2009, 20:09

Ne ich meinte jetzt nur auf die Einstellung von Reglern bezogen (Chien, Hornes, Reswick - Verfahren).

Beim berechnen des Proportionalbeiwertes (KPR) beispielsweise wird in der Tabelle zwischen Störung und Führung unterschieden.

Frage: Wann gehe ich in Spalte Störung und wann gehe ich in Spalte Führung?
Antworten