Hallo alle zusammen!
Mitlerweile ist mein betrieblicher auftrag fast abgeschlossen und ich konnte letzte woche schon erste tests durchführen. Verlief alles sehr zufriedenstellend. Doch seid 2 Tagen habe ich einen Mysteriösen Bug in meiner Anlage.
Die Logo ignoriert alle Zeitbausteine oder schaltet sie gar nicht erst durch.
Das heisst das ich wenn ich eine Einschaltverzögerung vor den ausgang setzte gar kein signal bekomme und bei einem Wischrelais, was ja eigentlich nur einen parametrierten Impuls ausgeben soll nur eine Dauerhafte Spannung bekomme...
Selbst die einfachsten Schaltungen laufen nicht mehr.
Die Logo ist eine 0BA4 also(6ED1 052- MD00- 0BA4)
Ich habe schon alles ausprobiert was mir eingefallen ist jedoch ohne ergebniss:
-Ich habe die Logo ausgetauscht
- Ein minimalistisches Programm geschrieben Eingang> Einschaltverzögerung> Ausgang
- Alle Leitungen bis auf die genannten ein und ausgänge abgeklemmt.
- Bei Siemens augerufen ( Antwort: Haben Sie probleme mit ihrer Telefonanlage? neeeee^^)
- Mit einem elektriker aus unserer Frima gegrübelt, alles ohne nennensweten erfolg.
Der nächste schritt wäre eine aktuellere Logosoft version zu beschaffen...
Weiss jemand von euch woran es liegen könnte? in der Simulation läuft alles, die Logo schaltet und funtioniert auch soweit einwandfrei, nur die Zeitbausteine haben fehlfuntionen...
LOGO setzt aus.
Hat das Teil einfach so im eingebauten Zustand angefangen zu spinnen oder erst nach Neuprogrammierung?
Was mir noch einfällt:
- Programmier-PC tauschen
- Kabel tauschen
- Logo auslesen und nachschauen, ob das ausgelesene Programm mit deinem übereinstimmt
- vielleicht auch mal die Spannungsversorgung wechseln
Was mir noch einfällt:
- Programmier-PC tauschen
- Kabel tauschen
- Logo auslesen und nachschauen, ob das ausgelesene Programm mit deinem übereinstimmt
- vielleicht auch mal die Spannungsversorgung wechseln
So, problem erkannt, Gefahr gebannt
es lag am Netzteil, Ich habe zuerst ein 230/24V Netzteil benutzt das eine Wechselspannung ausgibt, die Anschließend mit einem Gleichrichter umgewandelt wird. Wahrscheinlich war die Spannung noch nicht ganz optimal, und deswegen die Aussetzer. War übrigens ein 2 puls brückengleichrichter.
Jetzt habe ich ein anderes Netzteil dranngehängt, und siehe da! Es läuft;)
MfG
es lag am Netzteil, Ich habe zuerst ein 230/24V Netzteil benutzt das eine Wechselspannung ausgibt, die Anschließend mit einem Gleichrichter umgewandelt wird. Wahrscheinlich war die Spannung noch nicht ganz optimal, und deswegen die Aussetzer. War übrigens ein 2 puls brückengleichrichter.
Jetzt habe ich ein anderes Netzteil dranngehängt, und siehe da! Es läuft;)
MfG
Dieses Problem hatte ich auch schon mal. Bei solchen fällen da ist es immer wichtig alles in betracht zu nehmen. Als bei mir an der LOGO das gleiche aufgetreten war da wurde alles ausgetauscht bis zuletzt nur noch das Netzteil übrig war. Ja habe da gelernt mit einem Multimeter allein kann man nicht immer feststellen ob aus dem Netzteil eine reine (stabilisierte) Gleichspannung rauskommt.
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen. [Antoine de Saint Exupéry]