hallo,
ich habe 2 fragen an euch. ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
1.
kann mir jemand sagen, warum bei einer verringerung der frequenz (niedriger als die bemessungsfrequenz des antriebsmotors) auch die spannung am umrichter verringert werden muss?
2.
was passiert, wenn ich an einem antriebsmotor eine zu geringe freuquenz anlege?
ich danke euch!
liebe grüße
frequenzumrichter
-
- Newbie
- Beiträge: 36
- Registriert: Do 4. Mär 2010, 00:00
Zur ersten Frage. Wenn die frequenz erhöhst steigt automatisch dein induktiver Blindwiderstand. Dadurch steigt auch dein Scheinwiderstand deswegen musst du die Spannung erhöhen. Und das ist beim verrigern der Frequenz genau andersrum. Verringerst du die Frequenz so verringerst du auch den induktiven Blindwiderstand. Somit sinkt auch dein Scheinwiderstand und so wird auch die Spannung reduziert. Um den gleichen Strom beizubehalten. das nennt man auch U über F Kennlinie
Zur 2 Fragen kann ich nur vermuten. Würde sagen es kann passieren bei einer zu niedriegen Frequenz das der Motor einfach stehen bleibt weil nicht das benötigte Drehfeld erzeugt werden kann.
Zur 2 Fragen kann ich nur vermuten. Würde sagen es kann passieren bei einer zu niedriegen Frequenz das der Motor einfach stehen bleibt weil nicht das benötigte Drehfeld erzeugt werden kann.