Hi, hab mal ne Frage bin mir da nicht ganz sicher,
und zwar:
Ich hab einen Kondensatormotor für 230V der soll mit einem SchuKostecker versehen werden um direkt genutzt werden zu können,
nun muss ich ja einen Motorschutzschalter dazwischen schalten.
Mein Meister sagt ich soll einfach den L1 durch den Motorschutzschalter durschschleifen, und meint den N nicht.
Aber muss ich nicht den N auch mit absichern, weil die Phase ja eigentlich wechseln kann durch drehen des Steckers oder?!?
Also das ich den L und den N durch den MotorSS durchführe.
Kann mir da einer nen Rat geben?!?
MfG Flo
PS: Es handelt sich um eine Vakuumpumpe.
Absicherung Kondensatormotor
Re: Absicherung Kondensatormotor
also du musst ja nur einen weg absichern (also eine leitung, da der strom ja auf der einen hinfließt und auf der anderen zurück). nun machst du aus schönheitsgründen die phase L1 (braune leitung). technisch gesehen macht es aber gar keinen unterschied, wie du den stecker in die dose steckst. es fließt ja über jeden leiter der gleiche strom und wenn du einen leiter ausschaltest reicht es.Flo_0 hat geschrieben: Mein Meister sagt ich soll einfach den L1 durch den Motorschutzschalter durschschleifen, und meint den N nicht.
Aber muss ich nicht den N auch mit absichern, weil die Phase ja eigentlich wechseln kann durch drehen des Steckers oder?!?
Also das ich den L und den N durch den MotorSS durchführe.
p.s.: besteht aber ein kurzschluss zwischen phase und erde (und ist der stecker falschrum eingesteht), so wär es sinnvoll die steckdose mit einen fi abzusichern, sonst kann die geschichte hässlich werden.