ich übe gerade für meine AP nächste Woche...
Kann mir jemand weiterhelfen ich hab kp wie sich die Antwort hierraus ergibt:
Frage: Sommer 2005 Funktionsanalyse 1 Nr. 13
Wäre freundlich wenn mir jemand eine detailierte Antwort geben könnte!
Frage: Sommer 2005 Funktionsanalyse 1 Nr. 13
die Frage
hier die Frage:
http://img504.imageshack.us/img504/6439 ... 5fui13.jpg
Hab mich auch schon gefragt, wie man das berechnet.
In der Schule haben wir das immer über die Widerstandswerte der Schaltung berechnet... aber nicht über die Kennlinien.
hier im forum kann man keine Bilder reinstellen oder?
gruß
pauls
http://img504.imageshack.us/img504/6439 ... 5fui13.jpg
Hab mich auch schon gefragt, wie man das berechnet.
In der Schule haben wir das immer über die Widerstandswerte der Schaltung berechnet... aber nicht über die Kennlinien.
hier im forum kann man keine Bilder reinstellen oder?
gruß
pauls
Antwort 3
Tn 3s
Kp 0,33
Kp = Eingangsgröße / Ausgangsgröße
Kp = x/yR
Kp = 4mA/12mA
Kp = 0,33333333
So Tn ist was schwer zu erklären
ich versuchs mal:
Es handelt sich ja hier um einen PI-Regler
P-Regler sehr schnell
I-Regler sehr genau ( aber langsamer)
PI-Regler beides kombiniert für beste Vorraussetztungen
Tn die Nachstellzeit ist die Zeit in die der PI-Regler schneller ist als der I-Regler.
Also auf dem Bild ist von Sekunde 1-5 der Wert konstant auf 12 dann macht er einen Schlag auf 10 und geht dann in den I-Anteil über und konstant bergab.
Der normale I-Regler würde ja konstant bergab gehen ohne den Sprung von 12 nach 10. Wenn du nun ein Lineal am I-Anteil anlegst ( Schräge ) und diese weiter nachoben verfolgst bis sie auf den Wert 12 kommt hast du die Zeit Tn von Ende des Sprungs ( bei 10) bis zur waagerechten 12.
wären dann Tn= 3s
ist was schwer zu erklären ich guck ob ich was im internet finde
MfG Flo
EDIT: bin fündig geworden: http://www.info-rlp.de/lernteams/elektr ... kptitn.htm
die grüne Kennlinie ignorieren. der P und der I-Anteil ergeben den PI-Regler in dem fall nur andersherum, die blaue gestrichelte wäre nur der I-Regler und da ist dann die Nachstellzeit eingetragen.
Hoffe ich konnte dir helfen!
Tn 3s
Kp 0,33
Kp = Eingangsgröße / Ausgangsgröße
Kp = x/yR
Kp = 4mA/12mA
Kp = 0,33333333
So Tn ist was schwer zu erklären
ich versuchs mal:
Es handelt sich ja hier um einen PI-Regler
P-Regler sehr schnell
I-Regler sehr genau ( aber langsamer)
PI-Regler beides kombiniert für beste Vorraussetztungen
Tn die Nachstellzeit ist die Zeit in die der PI-Regler schneller ist als der I-Regler.
Also auf dem Bild ist von Sekunde 1-5 der Wert konstant auf 12 dann macht er einen Schlag auf 10 und geht dann in den I-Anteil über und konstant bergab.
Der normale I-Regler würde ja konstant bergab gehen ohne den Sprung von 12 nach 10. Wenn du nun ein Lineal am I-Anteil anlegst ( Schräge ) und diese weiter nachoben verfolgst bis sie auf den Wert 12 kommt hast du die Zeit Tn von Ende des Sprungs ( bei 10) bis zur waagerechten 12.
wären dann Tn= 3s
ist was schwer zu erklären ich guck ob ich was im internet finde
MfG Flo
EDIT: bin fündig geworden: http://www.info-rlp.de/lernteams/elektr ... kptitn.htm
die grüne Kennlinie ignorieren. der P und der I-Anteil ergeben den PI-Regler in dem fall nur andersherum, die blaue gestrichelte wäre nur der I-Regler und da ist dann die Nachstellzeit eingetragen.
Hoffe ich konnte dir helfen!
ist so festgelegt, wir wissen ja nicht was für eine Regelstrecke jetzt genau dahintersteckt, d,h.
4mA rein von z.B einenm PT 100 (Temperatur)
im Regler wird dann über nen VErstärker oder wie auch immer der passende Ausgangsstrom "geregelt" der nötig ist um z.B. die Heizung mit mehr Kaltwasser zu befüllen, hier dann 12mA.
ist nur nen Beispiel aber ich weiss nicht genau was deine Frage ist!?!
Edit: die Eingangs und die Ausgangsgrößen sind nicht direkt von einander Abhängig d.h. die 4mA könnten auch 20A schalten, so ähnlich wie bei einem Transistor, kleiner Steuerstrom an Basis kann großen Strom von C->E durchlassen.
Hoffe hab die Frage richtig verstanden
4mA rein von z.B einenm PT 100 (Temperatur)
im Regler wird dann über nen VErstärker oder wie auch immer der passende Ausgangsstrom "geregelt" der nötig ist um z.B. die Heizung mit mehr Kaltwasser zu befüllen, hier dann 12mA.
ist nur nen Beispiel aber ich weiss nicht genau was deine Frage ist!?!
Edit: die Eingangs und die Ausgangsgrößen sind nicht direkt von einander Abhängig d.h. die 4mA könnten auch 20A schalten, so ähnlich wie bei einem Transistor, kleiner Steuerstrom an Basis kann großen Strom von C->E durchlassen.
Hoffe hab die Frage richtig verstanden
Könnte zum Beispiel sein mit dem OV, kenn mich da nicht so aus bin doch auch erst seit 3 Monaten fertig =)
Zum Kp ja am besten bei 0 bzw. da wo das Diagramm Anfängt also die erste Stelle wäre hier 1, es geht ja um den Eingangs und Ausgangswert, mehr nicht.
MfG Flo
so bis morgen erstmal muss morgen Arbeiten xD
Zum Kp ja am besten bei 0 bzw. da wo das Diagramm Anfängt also die erste Stelle wäre hier 1, es geht ja um den Eingangs und Ausgangswert, mehr nicht.
MfG Flo
so bis morgen erstmal muss morgen Arbeiten xD