Hi,
könntet Ihr Euch evtl. mal die 2 Schaltpläne anschauen und ein bisschen korrigieren? Bin nich ganz so firm in solchen Dingen und wollte nochmal jmd rüberschauen lassen.
Überprüfung der Schaltpläne
- MechaAA
- Aufsteiger
- Beiträge: 87
- Registriert: Do 8. Jan 2004, 00:00
- Wohnort: Raum Stuttgart
- Kontaktdaten:
Hi,
sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Was du noch prüfen und ggf. ergänzen solltest wäre:
- Erdung der Steuerspannung (24VDC)!!!!
- Vorsicherung des Netzteils
- Absicherung der Sekündärseite 24VDC
- Technische Daten F1, F2, F3 (z.B. 32A), Motor (15KW, 32A) eintragen
- Die Spannnungsversorgung der Logo hast du doppelt gezeichnet. Die kannst auf der ersten Seite weglassen und nur nach XL1 verzweigen.
- Betriebsmittelkennzeichen für z.B. Netzteil und Logo vergeben
- Die Mimik mit K1 UND K2 versteh ich nicht so ganz. Sinn??? Finde K1 nicht. Dafür ist die Spule K2 doppelt gezeichnet.
- Abbruchstelle XL1:13 sollte Q5 heißen, nicht H2
Für den Anfang aber sonst nicht schlecht gezeichnet.
vG
mechaAA
sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Was du noch prüfen und ggf. ergänzen solltest wäre:
- Erdung der Steuerspannung (24VDC)!!!!
- Vorsicherung des Netzteils
- Absicherung der Sekündärseite 24VDC
- Technische Daten F1, F2, F3 (z.B. 32A), Motor (15KW, 32A) eintragen
- Die Spannnungsversorgung der Logo hast du doppelt gezeichnet. Die kannst auf der ersten Seite weglassen und nur nach XL1 verzweigen.
- Betriebsmittelkennzeichen für z.B. Netzteil und Logo vergeben
- Die Mimik mit K1 UND K2 versteh ich nicht so ganz. Sinn??? Finde K1 nicht. Dafür ist die Spule K2 doppelt gezeichnet.
- Abbruchstelle XL1:13 sollte Q5 heißen, nicht H2
Für den Anfang aber sonst nicht schlecht gezeichnet.
vG
mechaAA
<a name="h">Das Leben ist manchmal wie ein schlechtes Adventure-Game....<br>Aber die Grafik ist verdammt gut !!</a><br><br><br>Mechatroniker Abschluss 2004/2005.
<br>Staatlich geprüfter Elektrotechniker 2008<br>
<br>Staatlich geprüfter Elektrotechniker 2008<br>
- MechaAA
- Aufsteiger
- Beiträge: 87
- Registriert: Do 8. Jan 2004, 00:00
- Wohnort: Raum Stuttgart
- Kontaktdaten:
Mit den Betriebsmittelkennzeichen? Normal werden alle Geräte mit einem Betriebsmittelkennzeichen BMK versehen. Meistens auf dem Gerät und auf der Montageplatte in Form eines Schilders oder Aufklebers. So in der Art wie F1 oder M1. Sonst sucht man sich ja zu Tode wenn man etwas im Schaltschrank sucht. Die Beschriftung des Geräts ist dann identisch mit der Bezeichnung im Schaltplan.
vG