Hi.
ich habe mal eine Frage bezüglich der Auslegung von LS-Schaltern. Ich habe eine Anlage die mit 400V versorgt wird. Die Anlage hat quasy 2 Verbraucher. 1 Netzteil für die Logo (zieht 1,2A) und einen Antrieb von einer Pumpe (direkt angeschlossen im Dreieck 4,7A da er nur 1,1 KW hat).
Nun habe ich 2 LS Schalter. Einen der ganz am Anfang sitzt und den zweiten im Laststromkreis der Pumpe/Antriebs.
Nun ist meine Frage wie dimensioniere ich den LS Schalter bezüglich Characteristik und Auslösestrom zur Netzimpendanzmessung.
Bisher hab ich das so gemacht:
1.Schalter
gewählte Größe: 6A Characteristik : B (ist wohl falsch glaub ich)
Zeit 0,2s daraus ergibt sich bei max. Grenzwert ein Auslösestrom von 60A
Netzimpendanz: Zs=230V / 60A = 3,83 Ohm
Ist das korrekt?
2. Schalter
gewählte Größe: 4A ----> da: Istr= 4,7A / Wurzel3=2,71A
usw.
Ist das korrekt das ich in diesem Istrang nehme? Bzw muss ich das oben auch oder bin ich gar auf dem völlig falschem Weg?
Bitte um Hilfe
Auslegung LS Schalter
1.Also das ich das richtige verstehe du hast 1 Sicherung für die Logo und Motor??
2. Die Auslösecharakteristik bei einem Motor muss mind. C sein, weil du bei Motoren einen hohen Anlaufstrom hast ca. 5-8 fachen. Es könnte sein das dein B Automat direkt beim einschalten des Motors abschaltet.
Und die Schleifenimpedanz hängt vom Widerstand der Leitung ab usw. hat nichts mit der Sicherung zutun. Die Sicherung soll nur halt eine Abschalzeit bei 400V von 0,2 s haben da du ja weißt wie hoch deine max. Schleifenimpedanz ist. Damit du die nicht übersteigst musst du halt den Querschnitt entsprechend auswählen. Und dann eien Schleifenimpedanz messung durchführen
2. Die Auslösecharakteristik bei einem Motor muss mind. C sein, weil du bei Motoren einen hohen Anlaufstrom hast ca. 5-8 fachen. Es könnte sein das dein B Automat direkt beim einschalten des Motors abschaltet.
Und die Schleifenimpedanz hängt vom Widerstand der Leitung ab usw. hat nichts mit der Sicherung zutun. Die Sicherung soll nur halt eine Abschalzeit bei 400V von 0,2 s haben da du ja weißt wie hoch deine max. Schleifenimpedanz ist. Damit du die nicht übersteigst musst du halt den Querschnitt entsprechend auswählen. Und dann eien Schleifenimpedanz messung durchführen