230/400V 50 Hz Drehstrommotor.
-
- Newbie
- Beiträge: 14
- Registriert: Di 10. Nov 2009, 00:00
230/400V 50 Hz Drehstrommotor.
230/400V 50Hz Drehstrommotor.
Warum muss der Motor mit Sternschaltung geschaltet werden?
Bräuchte dringend eine einleuchtende Erklärung.
Danke
Warum muss der Motor mit Sternschaltung geschaltet werden?
Bräuchte dringend eine einleuchtende Erklärung.
Danke
Zuletzt geändert von Harlekin809 am Mi 11. Nov 2009, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
die spannung auf dem typenschild gibt die maximale stranspannung an. An 400 hast in Dreieckschaltung eine strangspannung von 400 volt. bei Sternschaltung eine Strangspannung von 230Volt. Du kannst den Motor also in dreick als auch in stern betreiben. Wenn zwei Spannungen angegeben sind nimmst du die kleinste als Strangspannung.
-
- Newbie
- Beiträge: 14
- Registriert: Di 10. Nov 2009, 00:00
-
- Newbie
- Beiträge: 14
- Registriert: Di 10. Nov 2009, 00:00
Re: 400~ 50 Hz Drehstrommotor.
also erstmal muss ich lächeln, den deine angaben sind sehr komisch... die 400 ~ 50 Hz sollen wobei helfen? und wie kommst du darauf, dass der motor nur in sternschaltung geschaltet werden soll?Harlekin809 hat geschrieben:400 ~ 50 Hz Drehstrommotor.
Warum muss der Motor mit Sternschaltung geschaltet werden?
Bräuchte dringend eine einleuchtende Erklärung.
Danke
steht es auf dem typenschild? wenn ja gehe ich mal davon aus, dass der leiterquerschnitt in den spulen so dimensioniert ist, dass bei 400 ~ und 50 Hz eine gewisse strommenge fließt, sodass die spulen nicht abrauchen.
-
- Newbie
- Beiträge: 14
- Registriert: Di 10. Nov 2009, 00:00
-
- Newbie
- Beiträge: 14
- Registriert: Di 10. Nov 2009, 00:00
nehmen wir mal an du schaltest deinen motor mit 230V / 400V ~ 50Hz in dreieck. beim starten des motors wird von den drehstromwicklungen im ständer eine spannung in die läuferstäbe induziert. die spannung treibt aufgrund der kurzschlussringe einen sehr sehr sehr hohen strom durch den läufer. ( was bei 230V nicht der fall ist! ) wenn der strom im läufer zu hoch wird schmelzen dir wicklungen und noch viel mehr im motor!wenn du noch info zu dem text brauchst ( z.b.: was ist der läufer usw... ) rate ich dir noch einmal das drehstromkurzschlussläufer prinzip durchzunehmen.
Nein der Motor darf nur in Stern betrieben werden !mynona hat geschrieben:die spannung auf dem typenschild gibt die maximale stranspannung an. An 400 hast in Dreieckschaltung eine strangspannung von 400 volt. bei Sternschaltung eine Strangspannung von 230Volt. Du kannst den Motor also in dreick als auch in stern betreiben. Wenn zwei Spannungen angegeben sind nimmst du die kleinste als Strangspannung.
Die kleinere Spannung auf dem Typenschild ist immer die Strangspannung d.h. die max. zulässige Spannung die an einer Spule des Motors anliegen darf! hier sinds 230V! Da im Dreieck 400V an einer Spule liegen muss dieser Motor im Stren beschalten werden, dort liegen 2 Spulen "in Reihe" dabei "teilen" sich die 400V auf also sozusagen in 2 x 230V !