ich habe jetzt mal ein problem, auch wenn es mir peinlich ist, aber ich weiß nicht mehr in welcher zeit ein LS-Schalter auslösen musste um der VDE-Norm 0100 gerecht zu werden.
Ich habe 20 ms im Kopf weiß, aber nicht ob das richtig ist.
Kann mir jemand von euch helfen?
Auslösezeit LS-Schalter
- MechaAA
- Aufsteiger
- Beiträge: 87
- Registriert: Do 8. Jan 2004, 00:00
- Wohnort: Raum Stuttgart
- Kontaktdaten:
Bei Steckdosenstromkreisen und ortsveränderlichen Betriebsmitteln
im TN-System gilt:
=230V --> 0,4s
=400V --> 0,2s
>400V --> 0,1s
Bei anderen Stromkreisen, welche !!ortsfest!! sind (z.B. Lampen), gilt eine maximal zulässige Abschaltzeit von 5s.
Grüsse
mechaAA
im TN-System gilt:
=230V --> 0,4s
=400V --> 0,2s
>400V --> 0,1s
Bei anderen Stromkreisen, welche !!ortsfest!! sind (z.B. Lampen), gilt eine maximal zulässige Abschaltzeit von 5s.
Grüsse
mechaAA
<a name="h">Das Leben ist manchmal wie ein schlechtes Adventure-Game....<br>Aber die Grafik ist verdammt gut !!</a><br><br><br>Mechatroniker Abschluss 2004/2005.
<br>Staatlich geprüfter Elektrotechniker 2008<br>
<br>Staatlich geprüfter Elektrotechniker 2008<br>
5s?????
Bist du dir ganz sicher, dass es bei ortsfesten Betriebsmitteln 5 sekunden sind, als Auslösezeit?
-
- Newbie
- Beiträge: 33
- Registriert: Sa 3. Mai 2008, 23:00
Also
Auslösezeit bei LS Schaltern nach DIN 0100 Teil 410
Charakteristik A: 0,4 s
falls du das gesucht hast
Es grüßt
Die Zentrale
Edit:
Im TN System
bei AC <230V 0,4s; AC <400V 0,2s; AC größer 400V 0,1s
Verteilerstromkreise in Gebäuden und Endstromkreise mit NUR!!! ortstfesten Betriebmitteln 5s d.h. also Lampe und Steckdosen in einem Raum im selben Stromkreis, dann gelten bei 230V wieder die 0,4s.
Auslösezeit bei LS Schaltern nach DIN 0100 Teil 410
Charakteristik A: 0,4 s
falls du das gesucht hast
Es grüßt
Die Zentrale
Edit:
Im TN System
bei AC <230V 0,4s; AC <400V 0,2s; AC größer 400V 0,1s
Verteilerstromkreise in Gebäuden und Endstromkreise mit NUR!!! ortstfesten Betriebmitteln 5s d.h. also Lampe und Steckdosen in einem Raum im selben Stromkreis, dann gelten bei 230V wieder die 0,4s.
- MechaAA
- Aufsteiger
- Beiträge: 87
- Registriert: Do 8. Jan 2004, 00:00
- Wohnort: Raum Stuttgart
- Kontaktdaten:
Genau!
Es dürfen in dem Stromkreis also ausschließlich ORTSFESTE Betriebsmittel verwendet sein. Sobald eine Steckdose mit dranhängt gilt die maximale Auslösezeit <5s natürlich nicht mehr.
Es dürfen in dem Stromkreis also ausschließlich ORTSFESTE Betriebsmittel verwendet sein. Sobald eine Steckdose mit dranhängt gilt die maximale Auslösezeit <5s natürlich nicht mehr.