Auslösezeit LS-Schalter

Hier könnt Ihr Fragen zum Thema E-Technik stellen
Antworten
Petti
Newbie
Beiträge: 19
Registriert: So 20. Apr 2008, 23:00

Auslösezeit LS-Schalter

Beitrag von Petti » Fr 13. Jun 2008, 16:44

Hallo euch,
ich habe jetzt mal ein problem, auch wenn es mir peinlich ist, aber ich weiß nicht mehr in welcher zeit ein LS-Schalter auslösen musste um der VDE-Norm 0100 gerecht zu werden.
Ich habe 20 ms im Kopf weiß, aber nicht ob das richtig ist.
Kann mir jemand von euch helfen?
Benutzeravatar
Simon-S_B
Fachmann
Beiträge: 520
Registriert: Do 6. Sep 2007, 23:00
Wohnort: Aachen

Beitrag von Simon-S_B » Sa 14. Jun 2008, 01:53

Ich habe im Kopf 0,4 Sekunden im Kopf für die maximale Auslösezeit, werde mich aber auch noch mal am Montag im Tabellenbuch schlau machen.
Gruss
Simon-S_B
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen. [Antoine de Saint Exupéry]
Benutzeravatar
1902
Aufsteiger
Beiträge: 66
Registriert: So 10. Feb 2008, 00:00

Beitrag von 1902 » Mo 21. Jul 2008, 00:20

jop 0,4s kommt hin :wink:
Benutzeravatar
MechaAA
Aufsteiger
Beiträge: 87
Registriert: Do 8. Jan 2004, 00:00
Wohnort: Raum Stuttgart
Kontaktdaten:

Beitrag von MechaAA » Mo 21. Jul 2008, 09:49

Bei Steckdosenstromkreisen und ortsveränderlichen Betriebsmitteln
im TN-System gilt:

=230V --> 0,4s
=400V --> 0,2s
>400V --> 0,1s

Bei anderen Stromkreisen, welche !!ortsfest!! sind (z.B. Lampen), gilt eine maximal zulässige Abschaltzeit von 5s.
:idea:


Grüsse
mechaAA
<a name="h">Das Leben ist manchmal wie ein schlechtes Adventure-Game....<br>Aber die Grafik ist verdammt gut !!</a><br><br><br>Mechatroniker Abschluss 2004/2005.
<br>Staatlich geprüfter Elektrotechniker 2008<br>
Petti
Newbie
Beiträge: 19
Registriert: So 20. Apr 2008, 23:00

5s?????

Beitrag von Petti » Di 29. Jul 2008, 21:41

Bist du dir ganz sicher, dass es bei ortsfesten Betriebsmitteln 5 sekunden sind, als Auslösezeit?
Ruesseltier
Newbie
Beiträge: 33
Registriert: Sa 3. Mai 2008, 23:00

Beitrag von Ruesseltier » Mi 30. Jul 2008, 12:57

Also
Auslösezeit bei LS Schaltern nach DIN 0100 Teil 410

Charakteristik A: 0,4 s

falls du das gesucht hast

Es grüßt
Die Zentrale

Edit:
Im TN System
bei AC <230V 0,4s; AC <400V 0,2s; AC größer 400V 0,1s

Verteilerstromkreise in Gebäuden und Endstromkreise mit NUR!!! ortstfesten Betriebmitteln 5s d.h. also Lampe und Steckdosen in einem Raum im selben Stromkreis, dann gelten bei 230V wieder die 0,4s.
Benutzeravatar
MechaAA
Aufsteiger
Beiträge: 87
Registriert: Do 8. Jan 2004, 00:00
Wohnort: Raum Stuttgart
Kontaktdaten:

Beitrag von MechaAA » Do 31. Jul 2008, 09:28

Genau!
Es dürfen in dem Stromkreis also ausschließlich ORTSFESTE Betriebsmittel verwendet sein. Sobald eine Steckdose mit dranhängt gilt die maximale Auslösezeit <5s natürlich nicht mehr.
<a name="h">Das Leben ist manchmal wie ein schlechtes Adventure-Game....<br>Aber die Grafik ist verdammt gut !!</a><br><br><br>Mechatroniker Abschluss 2004/2005.
<br>Staatlich geprüfter Elektrotechniker 2008<br>
Daimcrime
Newbie
Beiträge: 1
Registriert: Fr 20. Mär 2009, 00:00

Beitrag von Daimcrime » Fr 20. Mär 2009, 20:43

0,2-0,4 sek. :D
Antworten