Beitrag von Argos » Mi 14. Okt 2009, 12:09

hallo

Ich habe da mal eine frage:

Wie ich schon im Titel geht es um ein Steuertrafo und wann er in eine Anlage eingebaut werden muss

also in meinem Projekt habe ich alles verbaut:

-Frequenzumrichter
-Motor
-Hauptschalter
- Fußschalter
- Logo
-1 Hauptschütz 2 Hilfsschütze
-Not-Aus Relais
- nicht am schaltkasten liegenden Taster(Quittierung für das Not-Aus Relais)
- auch auserhalb wie der Taster ein Störungsmelder
-und ein Not-Aus
- Maschine wird über eine Kraftsteckdose betrieben

muss ich nun ein Steuertrafo noch einbauen oder nicht?

im Internet habe ich zwar was gefunden bin aber nicht ganz schlau geworden

Hier der Text:


Du musst in elektrischen Anlagen gemäß der DIN VDE 0113 Teil 1 einen Steuertransformator vorsehen, wenn Maschinen und Anlagen mehr als 5 elektromagnetische Betätigungsspulen, Relais, Schütze usw. aufweisen oder wenn Steuer- und Meldegeräte außerhalb von Steuerschränken und Maschinen angebracht sind sowie wenn elektronische Steuer- bez. Meldestromkreise zu speisen sind.

Hoffe Ihr könnt mir Helfen

grüße Argos
Benutzeravatar
Prayer192
Fachmann
Beiträge: 448
Registriert: So 12. Jul 2009, 23:00

Re: Steuertrafo

Beitrag von Prayer192 » Mi 14. Okt 2009, 12:36

wie es nunmal normen an sich haben sind sie teilweise sehr verwirrend...
ich würde aber mich auf die letzte hälfte stürzen:
Argos hat geschrieben: sowie wenn elektronische Steuer- bez. Meldestromkreise zu speisen sind.
und deswegen einen einbauen. ich mein mal: selbst wenn er nicht zwangsläufig gebraucht wird schadet er nicht und falls du das projekt erweiterst müsstest du ihn dann nichtmehr nachrüsten.
geox1789
Newbie
Beiträge: 11
Registriert: Mo 17. Aug 2009, 23:00
Wohnort: 52353 Düren
Kontaktdaten:

Beitrag von geox1789 » Mi 14. Okt 2009, 19:47

also ein steuertrafo is doch in einem netzteil vorhanden. wenn deine relais,meldeleuchten usw. mit 24 V betriebeben werden brauchst du sowieso ein netzteil und hast somit das steuertrafo. wenn es aber alles mit 230 V läuft kratzut du einfach von L1 die spannung ab und fertig. nix trafo oder so. das würde ich nur benutzen wenn du hohe ströme oder spannungen brauchst,ansonsten würde es keinen sinn machen.

Also ich würde es so machen...wie du es machst liegt an dir...
Argos
Newbie
Beiträge: 6
Registriert: Fr 24. Jul 2009, 23:00

Beitrag von Argos » Sa 17. Okt 2009, 14:45

hallo

sry das ich nicht früher antworten konnte

@prayer192

bin der gleichen meinung wie du aber ich habe das problem das ich kein platz mehr in meinem schaltkasten habe -.-

@geox1789

bei mir läuft nichts mit 24V alles 230V wechselspannung

ein steuertrafo macht aber sinn da eine galvanische trennung entsteht und die schützt schließlich den steuerstromkreis also macht es ziemlich sinn und es ist genormt darf man auch nciht vergessen ^^
geox1789
Newbie
Beiträge: 11
Registriert: Mo 17. Aug 2009, 23:00
Wohnort: 52353 Düren
Kontaktdaten:

Beitrag von geox1789 » Sa 17. Okt 2009, 14:57

wovor soll denn der steuerstromkreis geschützt werden ???

bzw den schutz den du brauchst erreichst du nicht durch eine galvanische trennung oder ???
Benutzeravatar
Prayer192
Fachmann
Beiträge: 448
Registriert: So 12. Jul 2009, 23:00

Re: Steuertrafo

Beitrag von Prayer192 » Mo 19. Okt 2009, 07:16

warum geox1789? es steht so in der norm:
Argos hat geschrieben: Du musst in elektrischen Anlagen gemäß der DIN VDE 0113 Teil 1 einen Steuertransformator vorsehen, wenn Maschinen und Anlagen mehr als 5 elektromagnetische Betätigungsspulen, Relais, Schütze usw. aufweisen oder wenn Steuer- und Meldegeräte außerhalb von Steuerschränken und Maschinen angebracht sind sowie wenn elektronische Steuer- bez. Meldestromkreise zu speisen sind.
und du kannst es auch unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Galvanische_Trennung
nachlesen, was eine galvanische trennung bringt.