Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021
Guten Morgen Kollegen,
ich bin neu hier, da sich mir eine Frage zu unserer Abschlussprüfung stellt.
Müssen wir bei der Inbetriebnahme im Rahmen der Isolationsmessung auch den Widerstand zwischen "+" und "-" bei der Steuerspannung messen oder nur jeweils gegen PE? Wir sind da ein wenig verwundert warum zwischen 24V + und - nur 1kOhm gemessen wird.
Schonmal danke im voraus.
ich bin neu hier, da sich mir eine Frage zu unserer Abschlussprüfung stellt.
Müssen wir bei der Inbetriebnahme im Rahmen der Isolationsmessung auch den Widerstand zwischen "+" und "-" bei der Steuerspannung messen oder nur jeweils gegen PE? Wir sind da ein wenig verwundert warum zwischen 24V + und - nur 1kOhm gemessen wird.
Schonmal danke im voraus.
-
- Newbie
- Beiträge: 22
- Registriert: Mi 16. Dez 2020, 09:24
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021
Guten Morgen Kollege,da.thu25 hat geschrieben: ↑Mi 13. Jan 2021, 06:59Guten Morgen Kollegen,
ich bin neu hier, da sich mir eine Frage zu unserer Abschlussprüfung stellt.
Müssen wir bei der Inbetriebnahme im Rahmen der Isolationsmessung auch den Widerstand zwischen "+" und "-" bei der Steuerspannung messen oder nur jeweils gegen PE? Wir sind da ein wenig verwundert warum zwischen 24V + und - nur 1kOhm gemessen wird.
Schonmal danke im voraus.
ich bin etwas verwundert, das ihr überhaupt die Isolationsmessung an dem Netzteil durchführt.
Im Prüfprotokoll sind ja nur L1, L2, L3 N und PE vermerkt.
Wir nehmen immer die Erdung vom Netzteil(Zusätzlich zur Trennklemme und der Erdung an der SPS) ab und Trennen den LS-Schalter.
Ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass das Netzteil ja nicht gemessen werden muss weil es mit seinen 24V DC unter dem Grenzwert für die maximal zulässige Berührungsspannung von 120V DC liegt.
Falls ich falsch liege korrigiert mich ruhig.
MfG
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021
Das klingt für mich soweit plausibel, vielen dank für die Antwort.motorfreak93 hat geschrieben: ↑Mi 13. Jan 2021, 07:19Guten Morgen Kollege,da.thu25 hat geschrieben: ↑Mi 13. Jan 2021, 06:59Guten Morgen Kollegen,
ich bin neu hier, da sich mir eine Frage zu unserer Abschlussprüfung stellt.
Müssen wir bei der Inbetriebnahme im Rahmen der Isolationsmessung auch den Widerstand zwischen "+" und "-" bei der Steuerspannung messen oder nur jeweils gegen PE? Wir sind da ein wenig verwundert warum zwischen 24V + und - nur 1kOhm gemessen wird.
Schonmal danke im voraus.
ich bin etwas verwundert, das ihr überhaupt die Isolationsmessung an dem Netzteil durchführt.
Im Prüfprotokoll sind ja nur L1, L2, L3 N und PE vermerkt.
Wir nehmen immer die Erdung vom Netzteil(Zusätzlich zur Trennklemme und der Erdung an der SPS) ab und Trennen den LS-Schalter.
Ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass das Netzteil ja nicht gemessen werden muss weil es mit seinen 24V DC unter dem Grenzwert für die maximal zulässige Berührungsspannung von 120V DC liegt.
Falls ich falsch liege korrigiert mich ruhig.
MfG
Wenn es noch andere Ansichten gibt wären diese natürlich auch interessant.
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021
Ich habe ihn eingebaut, da er im GrafCet und im E-Plan eingezeichnet ist. HAbe es in meiner Doku vermerkt und gut ist.motorfreak93 hat geschrieben: ↑Mo 11. Jan 2021, 10:03Moin,Fingerfräser2.1 hat geschrieben: ↑Mo 11. Jan 2021, 09:29Moin weiß jemand wo auf dem Bedienpanel -P5 "Motorschutzschalter ausgelöst" eingebaut werden muss?
Steht nirgendwo in dem Arbeitsauftrag, von daher wird der Leuchtmelder wohl erst während der Prüfung nachgerüstet.
MfG
-
- Newbie
- Beiträge: 22
- Registriert: Mi 16. Dez 2020, 09:24
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021
Gute Idee, das spart einem das Verdrahten in der Prüfung.Schoppi hat geschrieben: ↑Mi 13. Jan 2021, 08:12Ich habe ihn eingebaut, da er im GrafCet und im E-Plan eingezeichnet ist. HAbe es in meiner Doku vermerkt und gut ist.motorfreak93 hat geschrieben: ↑Mo 11. Jan 2021, 10:03Moin,Fingerfräser2.1 hat geschrieben: ↑Mo 11. Jan 2021, 09:29Moin weiß jemand wo auf dem Bedienpanel -P5 "Motorschutzschalter ausgelöst" eingebaut werden muss?
Steht nirgendwo in dem Arbeitsauftrag, von daher wird der Leuchtmelder wohl erst während der Prüfung nachgerüstet.
MfG
-
- Newbie
- Beiträge: 8
- Registriert: Do 14. Jan 2021, 11:06
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021
Hallo, wie habt ihr die Abfrage mit dem Sensor -b12 gelöst? Auf Seite 12 sieht es für mich so aus, als ob nur die Seite hinten rechts den Sensor auslösen darf. Habt ihr das Mechanisch gelöst oder im Programm?
Mfg Berger
Mfg Berger
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021
Hey,MeinBerger hat geschrieben: ↑Do 14. Jan 2021, 11:12Hallo, wie habt ihr die Abfrage mit dem Sensor -b12 gelöst? Auf Seite 12 sieht es für mich so aus, als ob nur die Seite hinten rechts den Sensor auslösen darf. Habt ihr das Mechanisch gelöst oder im Programm?
Mfg Berger
du kannst es im Programm über eine Abfallende Flanke lösen.
Wir heben an der ecke eine Schraube angebracht welche den Sensor auslöst.
-
- Newbie
- Beiträge: 8
- Registriert: Do 14. Jan 2021, 11:06
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021
DankeschönSchoppi hat geschrieben: ↑Do 14. Jan 2021, 13:12Hey,MeinBerger hat geschrieben: ↑Do 14. Jan 2021, 11:12Hallo, wie habt ihr die Abfrage mit dem Sensor -b12 gelöst? Auf Seite 12 sieht es für mich so aus, als ob nur die Seite hinten rechts den Sensor auslösen darf. Habt ihr das Mechanisch gelöst oder im Programm?
Mfg Berger
du kannst es im Programm über eine Abfallende Flanke lösen.
Wir heben an der ecke eine Schraube angebracht welche den Sensor auslöst.
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021
Hat jemand schon das Automatik Grafcet?
Muss der Schlitten am Anfang des Automatik Betriebes in Grundstellung stehen?
Ein 5. Schütz muss als Magnetschütz in der Prüfung eingebaut werden.
Muss der Schlitten am Anfang des Automatik Betriebes in Grundstellung stehen?
Ein 5. Schütz muss als Magnetschütz in der Prüfung eingebaut werden.
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021
Da kann man nur Vermutungen anstellen was denn Automatikbetrieb betrifft, denn dieser ist Bestandteil der Durchführung, das heißt man bekommt ihn erst am Tag der Prüfung.
-
- Newbie
- Beiträge: 8
- Registriert: Do 14. Jan 2021, 11:06
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021
Steht das Fest mit dem Schütz? Hab das im Probeaufbau einfach über die sps realisiert
-
- Newbie
- Beiträge: 22
- Registriert: Mi 16. Dez 2020, 09:24
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021
Hallo,da.thu25 hat geschrieben: ↑Mi 13. Jan 2021, 07:27Das klingt für mich soweit plausibel, vielen dank für die Antwort.motorfreak93 hat geschrieben: ↑Mi 13. Jan 2021, 07:19Guten Morgen Kollege,da.thu25 hat geschrieben: ↑Mi 13. Jan 2021, 06:59Guten Morgen Kollegen,
ich bin neu hier, da sich mir eine Frage zu unserer Abschlussprüfung stellt.
Müssen wir bei der Inbetriebnahme im Rahmen der Isolationsmessung auch den Widerstand zwischen "+" und "-" bei der Steuerspannung messen oder nur jeweils gegen PE? Wir sind da ein wenig verwundert warum zwischen 24V + und - nur 1kOhm gemessen wird.
Schonmal danke im voraus.
ich bin etwas verwundert, das ihr überhaupt die Isolationsmessung an dem Netzteil durchführt.
Im Prüfprotokoll sind ja nur L1, L2, L3 N und PE vermerkt.
Wir nehmen immer die Erdung vom Netzteil(Zusätzlich zur Trennklemme und der Erdung an der SPS) ab und Trennen den LS-Schalter.
Ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass das Netzteil ja nicht gemessen werden muss weil es mit seinen 24V DC unter dem Grenzwert für die maximal zulässige Berührungsspannung von 120V DC liegt.
Falls ich falsch liege korrigiert mich ruhig.
MfG
Wenn es noch andere Ansichten gibt wären diese natürlich auch interessant.
da der Azubi aus dem dritten meinte, dass er in seiner Zwischenprüfung die Isolationsmessung auch am Netzteil vornehmen musste habe ich nochmal mit meinem Ausbilder dadrüber gesprochen.
Er sagt wenn man das machen sollte, muss man 250V Prüfspannung einstellen und dann zwischen PE und * bzw PE und - Messen.
MfG
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021
Wie wird von dem Magneten das Schaltzeichen Gezeichnet ?
-
- Newbie
- Beiträge: 8
- Registriert: Do 14. Jan 2021, 11:06
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021
Hallo, wir haben am 20. Prüfung, wäre cool, wenn jemand der schon Prüfung hatte uns mitteilen könnte was drin vorkommt.. Sonst bekommt ihr aller spätestens am 20. gegen Abend von mir die Informationen
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021
MeinBerger hat geschrieben: ↑Fr 15. Jan 2021, 19:11Steht das Fest mit dem Schütz? Hab das im Probeaufbau einfach über die sps realisiert
Denke ja , in der letzten Prüfung wurde der Magnet zum heben eines Bauteiles benutzt , somit muss eine gewisse Sicherheit gegeben sein , deswegen wird der Magnet über ein extra schütz gesteuert