Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Servus,
wäre mega wenn du das SPS Programm mal hochladen könntest
Grüße aus Schwaben
wäre mega wenn du das SPS Programm mal hochladen könntest
Grüße aus Schwaben
-
- Newbie
- Beiträge: 9
- Registriert: Di 2. Jun 2020, 06:35
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Ich glaube das gesamte Programm hochzuladen sollte dir nicht soviel bringen, da wir alle wahrscheinlich andere SPS und Programmiersprachen benutzen (FUP, S7-Graph etc.).
Meine Frage wäre, ob ihr im Arbeitsplan für die Prüfungsvorbereitung auch die Verdrahtung des Bedienpanels und den Anschluss von -F5 eingefügt habt und wenn ja: wie?
Und: Ist der Kunststoffzyklus in einem einschließenden Schritt (G_DOM) oder genauso wie der M_Zyklus?
LG
der_allerechte(_mechatronikerboss)
-
- Newbie
- Beiträge: 16
- Registriert: Fr 30. Nov 2018, 08:52
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Moin,
war in der Prüfung schon eine technische Zeichnung für die Leisten und dem Blech gegeben oder musste man das selbst machen?
war in der Prüfung schon eine technische Zeichnung für die Leisten und dem Blech gegeben oder musste man das selbst machen?
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Moin,
@Anonym und @Phil_os vielen Dank für eure Infos.
Musstet ihr die Prüfprotokolle in der Durchführung selber anfertigen, oder habt ihr betriebsinterne Protokolle benutzt?
Grafcet und Zeichnung der Mechanikteile sind ja vorgegeben; Kommt außer Steckdosenkreis noch eine weitere Zeichnung hinzu?
LG und danke im vorraus!
@Anonym und @Phil_os vielen Dank für eure Infos.
Musstet ihr die Prüfprotokolle in der Durchführung selber anfertigen, oder habt ihr betriebsinterne Protokolle benutzt?
Grafcet und Zeichnung der Mechanikteile sind ja vorgegeben; Kommt außer Steckdosenkreis noch eine weitere Zeichnung hinzu?
LG und danke im vorraus!
-
- Newbie
- Beiträge: 16
- Registriert: Fr 30. Nov 2018, 08:52
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Moin, woher weisst du das die Zeichnung für die Mechanikteile vorgegeben ist ? Wir können unser betriebsinternes Prüfprotokoll verwerden.Karl Ess hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 09:17Moin,
@Anonym und @Phil_os vielen Dank für eure Infos.
Musstet ihr die Prüfprotokolle in der Durchführung selber anfertigen, oder habt ihr betriebsinterne Protokolle benutzt?
Grafcet und Zeichnung der Mechanikteile sind ja vorgegeben; Kommt außer Steckdosenkreis noch eine weitere Zeichnung hinzu?
LG und danke im vorraus!
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Junge mach erstmal die Basics, du hast völlig den Fokus verloren.kschrader1 hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 09:29Moin, woher weisst du das die Zeichnung für die Mechanikteile vorgegeben ist ? Wir können unser betriebsinternes Prüfprotokoll verwerden.Karl Ess hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 09:17Moin,
@Anonym und @Phil_os vielen Dank für eure Infos.
Musstet ihr die Prüfprotokolle in der Durchführung selber anfertigen, oder habt ihr betriebsinterne Protokolle benutzt?
Grafcet und Zeichnung der Mechanikteile sind ja vorgegeben; Kommt außer Steckdosenkreis noch eine weitere Zeichnung hinzu?
LG und danke im vorraus!
-
- Newbie
- Beiträge: 16
- Registriert: Fr 30. Nov 2018, 08:52
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Die Basics haben wir schon gemacht. Wir haben morgen Prüfung du NaseKarl Ess hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 11:20Junge mach erstmal die Basics, du hast völlig den Fokus verloren.kschrader1 hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 09:29Moin, woher weisst du das die Zeichnung für die Mechanikteile vorgegeben ist ? Wir können unser betriebsinternes Prüfprotokoll verwerden.Karl Ess hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 09:17Moin,
@Anonym und @Phil_os vielen Dank für eure Infos.
Musstet ihr die Prüfprotokolle in der Durchführung selber anfertigen, oder habt ihr betriebsinterne Protokolle benutzt?
Grafcet und Zeichnung der Mechanikteile sind ja vorgegeben; Kommt außer Steckdosenkreis noch eine weitere Zeichnung hinzu?
LG und danke im vorraus!
-
- Newbie
- Beiträge: 9
- Registriert: Di 2. Jun 2020, 06:35
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Die IHK wird dir in der Prüfung nicht die Wahl lassen, wie du die Leisten und das Blech fertigst. Den Grafcet geben Sie ja auch vor. Die Leisten müssen ja auch eine bestimmte Position haben, die wir uns auch nicht ausdenken sollen.kschrader1 hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 11:23Die Basics haben wir schon gemacht. Wir haben morgen Prüfung du NaseKarl Ess hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 11:20Junge mach erstmal die Basics, du hast völlig den Fokus verloren.kschrader1 hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 09:29
Moin, woher weisst du das die Zeichnung für die Mechanikteile vorgegeben ist ? Wir können unser betriebsinternes Prüfprotokoll verwerden.
LG
P.S. Wärste besser mal bei den Basics geblieben, dann würdest du nicht auf der Zugspitze festsitzen sondern schon lange auf dem Mount Everest sein ;D
-
- Newbie
- Beiträge: 16
- Registriert: Fr 30. Nov 2018, 08:52
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Nur war es in den vergangenen Prüfungen, wo die Teile erst in der Prüfung gefertigt wurden, so das die Zeichnungen selbst dargestellt werden mussten. Siehe Sommer Prüfung 2019. Eine Zusammenbauzeichnung hat existiert wo man erkennen konnte wo die Leisten ungefähr befestigt werden. Aber die einzel Zeichnungen mussten noch hinzugefügt werden. Ausserdem ist die Position für Abwurf Kunststoff relativ variabel, weil man ja die Sensorposition auch ändern kann.der_allerechte hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 11:57Die IHK wird dir in der Prüfung nicht die Wahl lassen, wie du die Leisten und das Blech fertigst. Den Grafcet geben Sie ja auch vor. Die Leisten müssen ja auch eine bestimmte Position haben, die wir uns auch nicht ausdenken sollen.kschrader1 hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 11:23Die Basics haben wir schon gemacht. Wir haben morgen Prüfung du Nase
LG
P.S. Wärste besser mal bei den Basics geblieben, dann würdest du nicht auf der Zugspitze festsitzen sondern schon lange auf dem Mount Everest sein ;D
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Moin,
kann mir mal jemand die Position von den Gewinden für den Verschlusszylinderhalter auf der Tischplatte verraten ?
Also wie weit die zwei Gewinde von der Plattenkante entfernt sind ?
kann mir mal jemand die Position von den Gewinden für den Verschlusszylinderhalter auf der Tischplatte verraten ?
Also wie weit die zwei Gewinde von der Plattenkante entfernt sind ?
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Ich kann und werde das Programm nicht hochladen. Sorry
Und wie @der_allerechte(_mechatronikerboss) bereits gesagt hat, haben wir nicht alle die selbe SPS, weshalb dann auch die Programmiersprache (FUP,AWL,KOP) unterschiedlich ist, sowie die Art wie programmiert ist und auch verschiedene Portale (TIA-Portal, etc.,) genutzt wurden.
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Ja, wir haben in der Prüfungsvorbereitungsphase die (ich glaub) 8 Punkte abgearbeitet und all das in den Arbeitsplan geschrieben. Wir haben es einfach Stichpunktartig gemacht und auch nicht "mega" ausführlich, sodass die Prüfer halt sehen das wir was gemacht haben.der_allerechte hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 06:42Ich glaube das gesamte Programm hochzuladen sollte dir nicht soviel bringen, da wir alle wahrscheinlich andere SPS und Programmiersprachen benutzen (FUP, S7-Graph etc.).
Meine Frage wäre, ob ihr im Arbeitsplan für die Prüfungsvorbereitung auch die Verdrahtung des Bedienpanels und den Anschluss von -F5 eingefügt habt und wenn ja: wie?
Und: Ist der Kunststoffzyklus in einem einschließenden Schritt (G_DOM) oder genauso wie der M_Zyklus?
LG
der_allerechte(_mechatronikerboss)
Also der K_Zyklus wird in den Baustein für den Automatikzyklus programmiert und G_Dom bekommt einen eigenen Baustein.
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Die tech. Zeichnungen für das Blech sowie Leiste 4 & 5 wurden gegeben.kschrader1 hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 08:58Moin,
war in der Prüfung schon eine technische Zeichnung für die Leisten und dem Blech gegeben oder musste man das selbst machen?
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Also wir hatten unser betriebsinternes Prüfprotokoll. In der Prüfung bekommt man wieder die Arbeitsblätter in den man selbst Dinge wie Sichtkontrolle mech. Baugruppe etc. eintragen musste.Karl Ess hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2020, 09:17Moin,
@Anonym und @Phil_os vielen Dank für eure Infos.
Musstet ihr die Prüfprotokolle in der Durchführung selber anfertigen, oder habt ihr betriebsinterne Protokolle benutzt?
Grafcet und Zeichnung der Mechanikteile sind ja vorgegeben; Kommt außer Steckdosenkreis noch eine weitere Zeichnung hinzu?
LG und danke im vorraus!
Den Stromkreis den wir verdrahten mussten (RCD, LS-Schalter, Steckdose) war ebenfalls gegeben aber ich habe ihn nochmal in die Unterlagen gezeichnet. Ob das jetzt notwendig war oder nicht weiß ich nicht denn der Plan ist ja gegeben. Eure Entscheidung.