Wir haben unsere Prüfung noch, aber von dem was wir mitbekommen haben, ist letztlich die Dokumentation wichtiger als als das Prüfungsstück selbst. Selbst wenns nicht funktioniert, schei**egal solange es in der Doku steht und man ggf. einen Lösungsansatz hat, ist alles gut.
Hier einen Überblick über unseren Ordnerinhalt:
-Einladung
-Zulassung
-Sicherheitsunterweisung (vor der prüfung ausgefüllt und unterschrieben + weitere Leerdokumente für den Prüfungstag)
-Dokumentation ( Seite 58 ausgefüllt)
-Aufbauplan
-Halbzeuge der Baugruppe (also alle Pläne der mechanischen Teile + Änderungen die gemacht wurden z.B. Bohrungen in der Tischplatte)
-I/O (natürlich ergänzt mit I/O der SPS)
-Funktionsbeschreibung zum Ablaufplan
-GRAFCET
-Elektroplan (mit Änderungen die ihr gemacht habt)
-Pneumatikplan
-Datenblätter (hier sind wir uns noch unschlüssig welche, Alle?[also auch Schütze, SPS, Leuchte], nur die vom Magneten?)
-Orginalbereitstellungsunterlagen (einfach ums da zu haben)
Dinge wie Arbeitsaufgabe haben wir teils schon in die Pläne integriert und das schriftliche steht ja in den Orginalunterlagen dabei, daher nicht mehr extra rein genommen.
So haben WIR das gemacht, obs richtig ist, kann ich erst am 13.2. sagen
€dit: Da noch nach der Doku gefragt wurde, auch hier unsere Version mit keiner Garantie auf Richtigkeit:
Code: Alles auswählen
Dokumentation
1. Information
Analyse der Bereitstellungsunterlagen:
- Schaltpläne (Pneumatisch/Elektrisch)
- Zeichnungen
- Abgleich der Materialliste
- Zuordnungsliste der Ein/Ausgänge
- Funktionsbeschreibung
- Grafcet
2. Planung
Elektroplan ändern/ergänzen um
- Leistungsteil (Schmelzsicherung –F0, Schütz –Q2, -Q3, -Q5, -Q6, Motorschutz –F7)
- Motor M10
- Anzeige Grundstellung zu Leuchtmelder ohne Tastfunktion
- Anzeigen -P32 und -P33
Programm ändern/ergänzen um
- Anzeigen P32 und P33
3. Durchführung
Mechanisch
-Querhalter gemäß Zeichnung gefertigt
-Zylinderhalter 2 gemäß Zeichnung gefertigt
Elektrisch
-Leistungsteil gemäß Plan verdrahtet
-Motor M10 angeschlossen
-Anzeige Grundstellung auf Leuchtmelder ohne Tastfunktion geändert
-Anzeigen P32 und P33 verdrahtet und an Sensor/Aktor-Verteiler angeschlossen
Programm
-Leuchtmelder P32 und P33 den zugehörigen Ausgängen 08/09 zugewiesen
4. Kontrolle
Die fertiggestellte, funktionsfähige elektrische Anlage ist auf Sicherheit zu überprüfen. Zur Dokumentation der Sicherheitsüberprüfung kann das Prüfprotokoll eingesetzt werden.