1. Was kommt alles auf das prüfprotokoll in der Prüfung?
Weil einige Messungen machen wir ja schon davor.
2. wie schaut es mit dem Magazin aus ? Habt ihr euch auch schon Gedanken gemacht oder vielleicht schon einetechnische Zeichnung erstellt wie es am Ende aus zu sehen hat?

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018

Verfasst: Mi 17. Jan 2018, 18:08
von Quoten-Deutschtürke
Benutzer 13710 gelöscht hat geschrieben:
Mi 17. Jan 2018, 14:53
Hallo Leute, kann mir irgend jemand sagen, wo das fünfte Schütz eingebaut wird und für was das verwendet wird? Ich bin langsam echt am verzweifeln 8O
Das laut Unterlagen für die Prüfung bereitzustellende fünfte Schütz wird nicht in der Prüfung eingebaut. Zumindest meines Wissens nach. Dieses zusätzliche Leistungsschütz samt Hilfskontakte ist, wenn ich es richtig verstanden habe, grundsätzlich zu jeder Prüfung in den Bereitstellungsunterlagen aufgeführt.

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018

Verfasst: Do 18. Jan 2018, 07:11
von Teylon
Shishatroniker hat geschrieben:
Mi 17. Jan 2018, 15:37
1. Was kommt alles auf das prüfprotokoll in der Prüfung?
Weil einige Messungen machen wir ja schon davor.
2. wie schaut es mit dem Magazin aus ? Habt ihr euch auch schon Gedanken gemacht oder vielleicht schon einetechnische Zeichnung erstellt wie es am Ende aus zu sehen hat?
1. Schreib einfach das Prüfprotokoll aus den Bereitstellungsunterlagen ab.
Da wir Änderungen am Hauptstromkreis vornehmen müssen wir das alles nochmal messen.

2. Schau dir mal frühere Beiträge in diesem Thread an, da gibts bereits Bilder zum Magazin.
Wie wir das verschrauben, Maße und so müssen wir selbst festlegen

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018

Verfasst: Do 18. Jan 2018, 07:48
von zwplo
Teylon hat geschrieben:
Do 18. Jan 2018, 07:11
Shishatroniker hat geschrieben:
Mi 17. Jan 2018, 15:37
1. Was kommt alles auf das prüfprotokoll in der Prüfung?
Weil einige Messungen machen wir ja schon davor.
2. wie schaut es mit dem Magazin aus ? Habt ihr euch auch schon Gedanken gemacht oder vielleicht schon einetechnische Zeichnung erstellt wie es am Ende aus zu sehen hat?
1. Schreib einfach das Prüfprotokoll aus den Bereitstellungsunterlagen ab.
Da wir Änderungen am Hauptstromkreis vornehmen müssen wir das alles nochmal messen.

2. Schau dir mal frühere Beiträge in diesem Thread an, da gibts bereits Bilder zum Magazin.
Wie wir das verschrauben, Maße und so müssen wir selbst festlegen
zu 1. wird was im Hauptstromkreis geändert?

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018

Verfasst: Do 18. Jan 2018, 08:05
von Teylon
Der Motorschutzschalter wird eingebaut

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018

Verfasst: Do 18. Jan 2018, 08:20
von zwplo
Teylon hat geschrieben:
Do 18. Jan 2018, 08:05
Der Motorschutzschalter wird eingebaut
also neue VDE prüfung?

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018

Verfasst: Do 18. Jan 2018, 08:32
von Teylon
Ja klar bei der Inebtriebnahme müssen wir die komplette VDE Prüfung machen:
-Sichtprüfung
-Durchgängigkeit des Schutzleiters
-Isolationsmessung
-RCD Auslösezeit und -strom, Berührungsspannung
-Spannung und Drehfeld
Da muss dann auch ein Prüfer dabei sein.

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018

Verfasst: Do 18. Jan 2018, 08:34
von ReutherMC14
Shishatroniker hat geschrieben:
Mi 17. Jan 2018, 15:37
1. Was kommt alles auf das prüfprotokoll in der Prüfung?
Weil einige Messungen machen wir ja schon davor.
Moin
guck dir einfach mal Prüfprotokolle von der Teil 1 Prüfung an. Normalerweise wenn du deins dann in die richtung schreibst solltest du ein gutes Prüfprotokoll haben, wurde mir zumindest so erzählt von anderen ehmaligen Prüflingen :wink:

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018

Verfasst: Do 18. Jan 2018, 09:00
von Easterfake
Teylon hat geschrieben:
Do 18. Jan 2018, 08:32
Ja klar bei der Inebtriebnahme müssen wir die komplette VDE Prüfung machen:
-Sichtprüfung
-Durchgängigkeit des Schutzleiters
-Isolationsmessung
-RCD Auslösezeit und -strom, Berührungsspannung
-Spannung und Drehfeld
Da muss dann auch ein Prüfer dabei sein.
Ich bin der Meinung und wir haben hier auch einen Prüfer der das meinte das nur die Erweiterung geprüft werden muss also nurnoch die Isolationswiederstandsmessung in dem kurzen Teil, wo du den MS-Schalter verbaut hast.
Alles andere wird ja schon voher geprüft und nichtmehr verändert?

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018

Verfasst: Do 18. Jan 2018, 09:04
von ReutherMC14
Easterfake hat geschrieben:
Do 18. Jan 2018, 09:00
Teylon hat geschrieben:
Do 18. Jan 2018, 08:32
Ja klar bei der Inebtriebnahme müssen wir die komplette VDE Prüfung machen:
-Sichtprüfung
-Durchgängigkeit des Schutzleiters
-Isolationsmessung
-RCD Auslösezeit und -strom, Berührungsspannung
-Spannung und Drehfeld
Da muss dann auch ein Prüfer dabei sein.
Ich bin der Meinung und wir haben hier auch einen Prüfer der das meinte das nur die Erweiterung geprüft werden muss also nurnoch die Isolationswiederstandsmessung in dem kurzen Teil, wo du den MS-Schalter verbaut hast.
Alles andere wird ja schon voher geprüft und nichtmehr verändert?
wir haben in der Firma einen Prüfer und der hat gemeint es wird alles nochmal geprüft

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018

Verfasst: Do 18. Jan 2018, 09:40
von Teylon
Wir haben auch einen Prüfer hier.
Er meinte es kann sein dass die RPE-Messung nicht gemacht werden muss.
Das wird aber am Anfang der Prüfung festgelegt.
Den RCD muss man evtl auch nicht prüfen, da ändert man ja nix und den hat man ja schon vorher geprüft, das stimmt.
Was auf jeden Fall gemacht werden muss ist Isolation, Spannung und Drehfeld.

Kann aber auch sein dass man alles machen muss, die wollen ja sehen dass wir es richtig könnnen.

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018

Verfasst: Do 18. Jan 2018, 12:39
von thenoname12
Hey leute,

kann mir jemand wie Ihr die Quaderauswertung auf Seite 53 im gelben Heft programmiert habt ?
Ich programmiere mit TIA Portal V14 und komm da einfach nicht weiter.

Danke schon mal im Vorraus

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018

Verfasst: Do 18. Jan 2018, 13:13
von Step7guy
Alleine schon aus dem Grund das man die PELV Brücke entfernt muss im Anschluss nach der RISO Prüfung wieder die Niederohmigkeit des Schutzleiters sichergestellt werden.

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018

Verfasst: Do 18. Jan 2018, 15:07
von lucalr
Step7guy hat geschrieben:
Do 18. Jan 2018, 13:13
Alleine schon aus dem Grund das man die PELV Brücke entfernt muss im Anschluss nach der RISO Prüfung wieder die Niederohmigkeit des Schutzleiters sichergestellt werden.
Laut der VDE 0100 sind nur die RISO Messungen L1 zu PE, L2 zu PE, L3 zu PE und N zu PE erforderlich, die anderen Messungen wären nur zusätzlich. Wir essen deshalb nur diese und müssen die PELV Brücke nicht entfernen.

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018

Verfasst: Do 18. Jan 2018, 15:23
von Teylon
lucalr hat geschrieben:
Do 18. Jan 2018, 15:07
Step7guy hat geschrieben:
Do 18. Jan 2018, 13:13
Alleine schon aus dem Grund das man die PELV Brücke entfernt muss im Anschluss nach der RISO Prüfung wieder die Niederohmigkeit des Schutzleiters sichergestellt werden.
Laut der VDE 0100 sind nur die RISO Messungen L1 zu PE, L2 zu PE, L3 zu PE und N zu PE erforderlich, die anderen Messungen wären nur zusätzlich. Wir essen deshalb nur diese und müssen die PELV Brücke nicht entfernen.
Bei der Isolationsmessung muss man das Netzteil abklemmen und die PELV Brücke zu entfernen.
Sonst könnte die SPS oder das Netzteil, Sensoren usw. zerschossen werden, da wir bei der RIso Messung ja ne Prüfspannung von 500V haben