Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Hatte heute Prüfung... kurze Info...:
War alles klar was zu tun ist... Leisten absägen... bohren... Flachsenkung... PVC bohren Gewinde Fasen, Inbetriebnahme, Messpunkte sind weitesgehend vorgegeben... Pneumatik verschlauchen, usw.
Die Fragen waren:
AUs welchen Hauptpunkten besteht die Inbetriebnahme? Sichtprüfung, Messen, Funtktionsprüfung
WAs macht ein Motorschutzschalter?
Was ist ein Drehfeld und warum prüfen wir das? Uiuiui da kamen einige ins Straucheln... haha ^^
Arten von Gewindescheidern... warum 3 Handgewindeschneider? ... "Hätte da nicht einer gereicht" usw. Maschinengewindeschneider...
Wie heißt unser verbautes Ventil 5/3 Wegeventil inkl. aller Einzelheiten dazu... und kann man dieses Ventil auch ohne Federzentrierung betreiben?
Lest die Inbetriebnahme Protokolle durch... wer bei der Pneumatikprüfung keinen Schutzbrille trägt bekommt je nach Prüfer eine aufs Maul...
Der RCD darf nicht vor 5mA Fehlerstrom auslösen... 5-10 mA "Toleranz"
Bevor ihr den Schutzleiterwiderstand messt, müsst ihr das Gerät "nullen", nen Punch gab es auch für Messen ohne vorher die Funktionsfähigkeit des Messgerätes überprüft zu haben (an einer Steckdose im Betrieb).
Generell gilt nicht immer ist gleich das Bauteil im ****... und wenn man bereits alle Pneumatikteile ausgetauscht hat und sich immernoch nix rührt... schaut mal ob die SPS auf RUN steht ;D;D;D Grüße an den Rumäne ...
Ebenfalls abzuraten ist eine ungedrosseltes Ausfahren des Zylinders mit Schieben der Drehteile... oh das war ein Spaß ... aber glaubt mir Leute... nicht jeder kann da mitlachen ;D
War alles klar was zu tun ist... Leisten absägen... bohren... Flachsenkung... PVC bohren Gewinde Fasen, Inbetriebnahme, Messpunkte sind weitesgehend vorgegeben... Pneumatik verschlauchen, usw.
Die Fragen waren:
AUs welchen Hauptpunkten besteht die Inbetriebnahme? Sichtprüfung, Messen, Funtktionsprüfung
WAs macht ein Motorschutzschalter?
Was ist ein Drehfeld und warum prüfen wir das? Uiuiui da kamen einige ins Straucheln... haha ^^
Arten von Gewindescheidern... warum 3 Handgewindeschneider? ... "Hätte da nicht einer gereicht" usw. Maschinengewindeschneider...
Wie heißt unser verbautes Ventil 5/3 Wegeventil inkl. aller Einzelheiten dazu... und kann man dieses Ventil auch ohne Federzentrierung betreiben?
Lest die Inbetriebnahme Protokolle durch... wer bei der Pneumatikprüfung keinen Schutzbrille trägt bekommt je nach Prüfer eine aufs Maul...
Der RCD darf nicht vor 5mA Fehlerstrom auslösen... 5-10 mA "Toleranz"
Bevor ihr den Schutzleiterwiderstand messt, müsst ihr das Gerät "nullen", nen Punch gab es auch für Messen ohne vorher die Funktionsfähigkeit des Messgerätes überprüft zu haben (an einer Steckdose im Betrieb).
Generell gilt nicht immer ist gleich das Bauteil im ****... und wenn man bereits alle Pneumatikteile ausgetauscht hat und sich immernoch nix rührt... schaut mal ob die SPS auf RUN steht ;D;D;D Grüße an den Rumäne ...
Ebenfalls abzuraten ist eine ungedrosseltes Ausfahren des Zylinders mit Schieben der Drehteile... oh das war ein Spaß ... aber glaubt mir Leute... nicht jeder kann da mitlachen ;D
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013
wie bohrt man eig das kunststoffteil bzg der drehzahl? hatten keine kunststoffbearbeitung
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Für das M4-Kernloch habe ich als Drehzahl so um die 2000 genommen und dann musst du aufpassen, dass der Klotz nicht schmilzt. Es kommt darauf an, aus welchem Material dein Klotz ist. Da gibt es durchaus verschiedene Materialien. Bei einigen in meiner Prüfung soll der wohl schon beim Feilen kurz vorm Schmelzen gewesen sein. Das ließ sich so leicht bearbeiten.Kira hat geschrieben:wie bohrt man eig das kunststoffteil bzg der drehzahl? hatten keine kunststoffbearbeitung
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Wenn du beim bohren die gleiche Drehzahl nimmst, wie beim Stahl, machst du normalerweise nix falsch. zu schnell is, wie bereits gesagt evtl etwas ungünstig.
wenn du noch einen Rest von dem Kunstoff hast, könntest ja mal ausprobieren, wie sich das verhält
wenn du noch einen Rest von dem Kunstoff hast, könntest ja mal ausprobieren, wie sich das verhält
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Aloha,
habe nächsten Dienstag Prüfung und hätte noch einige Fragen:
Bzgl. Sicherheitsprüfung:
Bekommt man die Sachen, die geprüft werden müssen alle vorgegeben oder steht auf dem Protokoll z.B. "'Prüfung nach VDE 0100/600 und wir müssen das aus dem Kopf können, bzw. nem Fachbuch entnehmen, was wir dort alles Prüfen/Messen müssen?
Bei der Riso Messung im PELV:
Wird dort vorher mitgeteilt, was man beispielsweise zur Sicherheit abklemmen muss, bzw. ist das überhaupt notwendig?
Bzgl. Mechanik:
Die Führungsschienen müssen ja gekürzt werden.
Wie seid ihr dort vorgegangen? gesägt und den Rest gefeilt? Endmaß nach Allgemeintoleranzen, bzw. generell alle Maße?
Beim PVC Klotz muss ja anscheinend eine Schräge dran.
Habt ihr einfach laut Maßen in der Zeichnung angerissen und dann passend gefeilt?
Kann wohl jemand mal berichten, wie lange man so ca. für die einzelnen Bereiche braucht
(Mechanik, Verdrahten, Verschlauchen/Sensoren aufstecken)?
MfG
Simon
habe nächsten Dienstag Prüfung und hätte noch einige Fragen:
Bzgl. Sicherheitsprüfung:
Bekommt man die Sachen, die geprüft werden müssen alle vorgegeben oder steht auf dem Protokoll z.B. "'Prüfung nach VDE 0100/600 und wir müssen das aus dem Kopf können, bzw. nem Fachbuch entnehmen, was wir dort alles Prüfen/Messen müssen?
Bei der Riso Messung im PELV:
Wird dort vorher mitgeteilt, was man beispielsweise zur Sicherheit abklemmen muss, bzw. ist das überhaupt notwendig?
Bzgl. Mechanik:
Die Führungsschienen müssen ja gekürzt werden.
Wie seid ihr dort vorgegangen? gesägt und den Rest gefeilt? Endmaß nach Allgemeintoleranzen, bzw. generell alle Maße?
Beim PVC Klotz muss ja anscheinend eine Schräge dran.
Habt ihr einfach laut Maßen in der Zeichnung angerissen und dann passend gefeilt?
Kann wohl jemand mal berichten, wie lange man so ca. für die einzelnen Bereiche braucht
(Mechanik, Verdrahten, Verschlauchen/Sensoren aufstecken)?
MfG
Simon
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013
hi leute, das sind ja schon sehr gute tipps, aber kann mal einer infos über den prneumatikplan geben, weil unserem ausbilder ist aufgefallen das es kein t-stück gibt;)
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013
@luder
Dann sag deinem Ausbilder mal er soll auf Seite 9 der Bereitstellungsliste gucken..dort steht 3 T Steckverbindung für Kunsstoffschlauch...
Dann sag deinem Ausbilder mal er soll auf Seite 9 der Bereitstellungsliste gucken..dort steht 3 T Steckverbindung für Kunsstoffschlauch...
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013
danke, da waren wir wohl blind...weist ja blondinnen sind nicht immer die schlausten;P
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013
No Problem.....wir helfen doch gerne:-)
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Simon1694 hat geschrieben:Aloha,
habe nächsten Dienstag Prüfung und hätte noch einige Fragen:
Bzgl. Sicherheitsprüfung:
Bekommt man die Sachen, die geprüft werden müssen alle vorgegeben oder steht auf dem Protokoll z.B. "'Prüfung nach VDE 0100/600 und wir müssen das aus dem Kopf können, bzw. nem Fachbuch entnehmen, was wir dort alles Prüfen/Messen müssen?
Bei der Riso Messung im PELV:
Wird dort vorher mitgeteilt, was man beispielsweise zur Sicherheit abklemmen muss, bzw. ist das überhaupt notwendig?
Bzgl. Mechanik:
Die Führungsschienen müssen ja gekürzt werden.
Wie seid ihr dort vorgegangen? gesägt und den Rest gefeilt? Endmaß nach Allgemeintoleranzen, bzw. generell alle Maße?
Beim PVC Klotz muss ja anscheinend eine Schräge dran.
Habt ihr einfach laut Maßen in der Zeichnung angerissen und dann passend gefeilt?
Kann wohl jemand mal berichten, wie lange man so ca. für die einzelnen Bereiche braucht
(Mechanik, Verdrahten, Verschlauchen/Sensoren aufstecken)?
MfG
Simon
*push*
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013
----Bekommt man die Sachen, die geprüft werden müssen alle vorgegeben oder steht auf dem Protokoll z.B. "'Prüfung nach VDE 0100/600 und wir müssen das aus dem Kopf können, bzw. nem Fachbuch entnehmen, was wir dort alles Prüfen/Messen müssen?
---- Was geprüft werden muss steht alles in den Unterlagen die man bekommt. Es ist auch vorgegeben zwischen welchen Leitern man messen und wo man messen muss. Alles was man noch ergänzen soll sind die Grenzwerte ( Rio und Riso)
---Bei der Riso Messung im PELV:
Wird dort vorher mitgeteilt, was man beispielsweise zur Sicherheit abklemmen muss, bzw. ist das überhaupt notwendig?
--- Das wird nicht mitgeteilt, das musst du selber wissen und auch dem Prüfer sagen wieso du es machst.
----Die Führungsschienen müssen ja gekürzt werden.
Wie seid ihr dort vorgegangen? gesägt und den Rest gefeilt? Endmaß nach Allgemeintoleranzen, bzw. generell alle Maße?
---- Am besten auf 281 und 280 anreißen und bei 281 absägen. Zum Schluss dann auf die 280 feilen.
----Beim PVC Klotz muss ja anscheinend eine Schräge dran.
Habt ihr einfach laut Maßen in der Zeichnung angerissen und dann passend gefeilt?
---- Ja, alle Maßen zum Anreißen stehen in der Zeichnung. Anreißen und dann feilen, Sache von 30 minuten.
----Kann wohl jemand mal berichten, wie lange man so ca. für die einzelnen Bereiche braucht
(Mechanik, Verdrahten, Verschlauchen/Sensoren aufstecken)?
----Hab um 8 angefangen. Mit der Verdrahtung + Verschlauchung war ich nach etwa 75 minuten fertig. Frühstückpause + Mittagpause = ca. 1 Stunde. Fachgespräch etwa 10 bis 15 Minuten. Metallbearbeitung etwa 3 Stunden (hab mir Zeit gelassen). Mit meiner Messprüfung und Funktionsprüfung war ich gegen 14:00 Uhr fertig.
---- Was geprüft werden muss steht alles in den Unterlagen die man bekommt. Es ist auch vorgegeben zwischen welchen Leitern man messen und wo man messen muss. Alles was man noch ergänzen soll sind die Grenzwerte ( Rio und Riso)
---Bei der Riso Messung im PELV:
Wird dort vorher mitgeteilt, was man beispielsweise zur Sicherheit abklemmen muss, bzw. ist das überhaupt notwendig?
--- Das wird nicht mitgeteilt, das musst du selber wissen und auch dem Prüfer sagen wieso du es machst.
----Die Führungsschienen müssen ja gekürzt werden.
Wie seid ihr dort vorgegangen? gesägt und den Rest gefeilt? Endmaß nach Allgemeintoleranzen, bzw. generell alle Maße?
---- Am besten auf 281 und 280 anreißen und bei 281 absägen. Zum Schluss dann auf die 280 feilen.
----Beim PVC Klotz muss ja anscheinend eine Schräge dran.
Habt ihr einfach laut Maßen in der Zeichnung angerissen und dann passend gefeilt?
---- Ja, alle Maßen zum Anreißen stehen in der Zeichnung. Anreißen und dann feilen, Sache von 30 minuten.
----Kann wohl jemand mal berichten, wie lange man so ca. für die einzelnen Bereiche braucht
(Mechanik, Verdrahten, Verschlauchen/Sensoren aufstecken)?
----Hab um 8 angefangen. Mit der Verdrahtung + Verschlauchung war ich nach etwa 75 minuten fertig. Frühstückpause + Mittagpause = ca. 1 Stunde. Fachgespräch etwa 10 bis 15 Minuten. Metallbearbeitung etwa 3 Stunden (hab mir Zeit gelassen). Mit meiner Messprüfung und Funktionsprüfung war ich gegen 14:00 Uhr fertig.
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Endlagennleuchten und Reedkontakte Verdrahten: 35min
Pneumatik: 30 min
Stäbe Bearbeiten: 45 min
Kunstoffklotz bearbeiten: 50min
Steckdose anlemmen: 15 min
Sämtliche bauteile beschriften, und restarbeiten, hauptsächlich optische sachen: 35min
Messungen und Kontrolle: 90 min
Denke, dass das so in etwa an meine zeiten rankommen könnte, hab mir aber vor allem bei dem Kunstoffklotz, der Steckdose und beim Beschriften ziemlich lang zeit gelassen, da ich zeitlich gut dran war
Pneumatik: 30 min
Stäbe Bearbeiten: 45 min
Kunstoffklotz bearbeiten: 50min
Steckdose anlemmen: 15 min
Sämtliche bauteile beschriften, und restarbeiten, hauptsächlich optische sachen: 35min
Messungen und Kontrolle: 90 min
Denke, dass das so in etwa an meine zeiten rankommen könnte, hab mir aber vor allem bei dem Kunstoffklotz, der Steckdose und beim Beschriften ziemlich lang zeit gelassen, da ich zeitlich gut dran war
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Also wir wurden bei der Prüfung in 2 Gruppen aufgeteilt.
Die eine Gruppe hat zuerst die Verschlauchung + Verdrahtung gemacht während die anderen bei der Mechanik waren. Nach 2 Stunden wurde dann gewechselt. Das Fachgespräch kommt dann irgendwann in der Arbeitsphase und dauert so ca. 10 Minuten.
Dann waren noch ca. 2 Stunden für die Inbetriebnahme/Fehlersuche übrig. Das kam auch ziemlich gut hin.
Die eine Gruppe hat zuerst die Verschlauchung + Verdrahtung gemacht während die anderen bei der Mechanik waren. Nach 2 Stunden wurde dann gewechselt. Das Fachgespräch kommt dann irgendwann in der Arbeitsphase und dauert so ca. 10 Minuten.
Dann waren noch ca. 2 Stunden für die Inbetriebnahme/Fehlersuche übrig. Das kam auch ziemlich gut hin.
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Wann bekommt man dann eigentlich die Punkte mitgeteilt? und wann bekommen wir die Theorie zurück?
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013
die theorie bekommen wir gar nicht zurück, wir bekommen nur die ergebnisse, und dann kannst du, wenn du das willst einen antrag stellen, dass du deine Prüfung anschauen möchtest.
und die ergebnisse, hat es mal zu uns geheisenn, werden wir wohl ende mai bekommen
und die ergebnisse, hat es mal zu uns geheisenn, werden wir wohl ende mai bekommen