Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Alles zum Thema Abschlussprüfung Teil 2 (AP2).
WICHTIG: Technische Fragen bitte im Bereich KNOW HOW posten!
Asgard89
Newbie
Beiträge: 30
Registriert: Mo 18. Feb 2013, 17:11

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von Asgard89 » Do 11. Apr 2013, 12:02

Du musst den widerstand berechnen pro klemmstelle 100mohm und dazu noch die länge mal den widerstandswerd

also man kann nich genau sagen 1 ohm denn für anlagen gibt es keine vorgaben
OC55555
Newbie
Beiträge: 12
Registriert: Di 5. Mär 2013, 09:15

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von OC55555 » Do 11. Apr 2013, 13:04

sagt mal wie messt ihr den isolationswiderstand nach dem transformator?

mir steht das benning st 720 als prüfgerät zur verfügung.
dort stecke ich ein mal den adapter in die 5 polige cee dose und kann dann mit der prüfspitze an verschiedenen stellen messungen vornehmen.
das gerät macht dann nach dem drücken des prüfknopfs immer einen kompletten prüfablauf und spuckt mir dann die werte Riso Rpe und Ipe aus.

nun hab ich keine ahnung wie ich damit die messungen des pelv kreises vornehmen soll.
hat eventuell jemand das gleich messgerät und kann mir helfen?
willie
Newbie
Beiträge: 42
Registriert: Do 31. Jan 2013, 09:04

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von willie » Do 11. Apr 2013, 15:18

Nabend!

Wir hatten heute auch Praktische. Was gemacht werden muss, wurde ja schon ausführlich beschrieben.
Ging heute alles ganz easy. Stimmung war locker und Zeit hatte ich reichlich. War deutlich eher fertig.

Also macht euch keinen Kopp das läuft schon.

Wünsche dem Rest noch viel Erfolg!
Benutzeravatar
offener
Aufsteiger
Beiträge: 90
Registriert: Sa 28. Feb 2009, 00:00

VDE

Beitrag von offener » Do 11. Apr 2013, 17:10

robotron1
Aufsteiger
Beiträge: 67
Registriert: Sa 9. Feb 2013, 18:24

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von robotron1 » Do 11. Apr 2013, 18:43

OC55555 hat geschrieben:sagt mal wie messt ihr den isolationswiderstand nach dem transformator?

mir steht das benning st 720 als prüfgerät zur verfügung.
dort stecke ich ein mal den adapter in die 5 polige cee dose und kann dann mit der prüfspitze an verschiedenen stellen messungen vornehmen.
das gerät macht dann nach dem drücken des prüfknopfs immer einen kompletten prüfablauf und spuckt mir dann die werte Riso Rpe und Ipe aus.

nun hab ich keine ahnung wie ich damit die messungen des pelv kreises vornehmen soll.
hat eventuell jemand das gleich messgerät und kann mir helfen?
Dieses Messgerät ist für Prüfungen von Geräten und nicht für Anlagen nach VDE 0100, wie es in der Prüfung gefordert wird.
Herbix
Newbie
Beiträge: 17
Registriert: Di 21. Feb 2012, 15:14

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von Herbix » Do 11. Apr 2013, 19:23

Abend,

Wo kann man sich wegen Beschwerden an die IHK melden? Ich habe in meinem Leben (ja, ich lebe schon lange genug um das Behaupten zu können) noch nie solch ein durcheinander während einer Prüfung erlebt! Ich hatte meine Prüfung gestern (10.04.2013 , dieses Datum werd ich wohl nicht vergessen...) und es war ein einziges Chaos! Wartezeiten auf Material jenseits von gut und Böse obwohl alles schon da sein sollte! Prüfgeräte sind Mangelware! Unterschiedliche Bewertungen weil Unterschiedliche Personen bewerten, jeder macht sein ding!
Also, wenn Leute gleicher Erfahrungen gemacht haben bitte an mich wenden!

LG und hoffe auf Feedback!
Eisvogel1993
Newbie
Beiträge: 3
Registriert: Mo 1. Apr 2013, 15:04

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von Eisvogel1993 » Do 11. Apr 2013, 19:36

hey
mall ne frage..
wir haben eine Leitung von unserem Bedienpult diese geht auf den Anschluss X12 und dann haben wir noch 2 Leitungen von dem Aktor Sensor Verteilersystem diese sollen auf X10 gehen aber wie habt ihr die 2 Leitungen in da Gehäuse bekommen ? Durch eine zusätzliche Klemmleiste oder wie ? würde mich sehr freuen wenn ihr vll. noch ein Bild habt.
hawo
Newbie
Beiträge: 47
Registriert: So 24. Mär 2013, 10:08

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von hawo » Do 11. Apr 2013, 19:39

Eisvogel1993 hat geschrieben:hey
mall ne frage..
wir haben eine Leitung von unserem Bedienpult diese geht auf den Anschluss X12 und dann haben wir noch 2 Leitungen von dem Aktor Sensor Verteilersystem diese sollen auf X10 gehen aber wie habt ihr die 2 Leitungen in da Gehäuse bekommen ? Durch eine zusätzliche Klemmleiste oder wie ? würde mich sehr freuen wenn ihr vll. noch ein Bild habt.
wie meinst du in das gehäuse bekommen? die leitungen gehen ja in die stecker, welche an der seite vom Schaltschrank sind
Deleted User 9103

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von Deleted User 9103 » Do 11. Apr 2013, 20:41

Hallo zusammen,

hab mal ein Paar sachen gelsen.

zum R Iso nach VDE 0702 nach dem Netzteil (Sekundärstromkreis) ist ein R ISO vin größer Gleich 0,25 MOhm vorgeschrieben (Stand 2008)

muss jetzt eigentlich nach 0701/0702 geprüft werden oder nach 0100 T600?

In wie weit ist die Aussage mit dem Programm das es nicht funktioniert richtig (Mail von der IHK)? (Mein Ausbilder weiß davon nichts, ist auch nicht im Prüfungsausschuss)
Im Grafcet sind ja einige Fehler drinnen, die nur durch herum probieren gelöst worden sind.

Grüße
Chris2806
Newbie
Beiträge: 43
Registriert: Mo 5. Jan 2009, 00:00

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von Chris2806 » Fr 12. Apr 2013, 06:02

Hallo,

also nach lange Diskussion haben wir uns jetzt darauf verständigt eine Prüfung nach DIN VDE 0113-1 durchzuführen. Gibt es hier jemanden der vll. das gleiche gemacht hat? :)
Kann ich den Schutzleiterstrom mit einem normalen Multimeter (max 10A) messen, in dem man es einfach zwischen eine Klemmleiste (Reihe) steckt?

Vielen Dank und Gruß
OttoTroniker
Newbie
Beiträge: 6
Registriert: Di 26. Mär 2013, 10:43

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von OttoTroniker » Fr 12. Apr 2013, 08:11

Hey,
wurden die Sensoren mit einem T-Verteiler an der Sensorbox angeschlossen? Evtl. noch ne Ahnung welche nummer auf der Box?

Müssen, für die Isolationsmessung auf der PELV Seite, die Leitungen an der SPS getrennt werden? oder darf man evtl. einfach nur die zuleitung zur SPS trennen?( heisst Leitung aus X1.1 und X1.6 rausnehmen)


mfg
Holylon
Newbie
Beiträge: 1
Registriert: So 31. Mär 2013, 15:09

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von Holylon » Fr 12. Apr 2013, 10:50

Hey Leute,
wie schaut es aus, wir haben ja auf dem Gitterblech einen Anschlusspunkt für den PE... wir hatten den Schaltschrank von Festo geliefert bekommen mit bereits vorgeknackten Löchern. Jetzt stellt sich bei uns die Frage: Muss das Gitterblech geerdet werden? Wenn ja, wie führen wir die Erde in den Schaltschrank hinein? Wir haben ja keine weiteres Loch im Schaltschrank um ein extra Kabel reinzuführen... Wie habt ihr das gemacht?
interface24
Newbie
Beiträge: 3
Registriert: Mo 11. Mär 2013, 11:04

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von interface24 » Fr 12. Apr 2013, 11:23

Chris2806 hat geschrieben:Hallo,

also nach lange Diskussion haben wir uns jetzt darauf verständigt eine Prüfung nach DIN VDE 0113-1 durchzuführen. Gibt es hier jemanden der vll. das gleiche gemacht hat? :)
Kann ich den Schutzleiterstrom mit einem normalen Multimeter (max 10A) messen, in dem man es einfach zwischen eine Klemmleiste (Reihe) steckt?

Vielen Dank und Gruß
Ein Multimeter ist vollkommen unzulässig.
Du kannst es höchstens zur Fehlersuche benutzen. Die VDE100 verlangt ein Messgerät gemäß EN 61557 ( VDE 0413-4)
Benutzeravatar
offener
Aufsteiger
Beiträge: 90
Registriert: Sa 28. Feb 2009, 00:00

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von offener » Fr 12. Apr 2013, 17:42

Da ja noch nicht alle fertig sind mit Schrank oder Montageplatte.


Einfach auf ---------------Seite 19----------------- schauen.

Oder unten ähnliche Themen.
PascalCoordes
Newbie
Beiträge: 1
Registriert: Sa 13. Apr 2013, 08:44

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von PascalCoordes » Sa 13. Apr 2013, 09:57

Heeey,

kann jemand von euch vllt. die Zeichnung von dem PVC Klotz mit der Fase hochladen? :)
daaankeee = )
Antworten