Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von 16081994 » Di 9. Apr 2013, 15:45

Also wie bringt ihr jetzt so die Vierkantstähle auf das Maß von 280? Handbügelsäge und dann eben und winklig feilen? Bei uns dachte man immer, es kommt nur an eine Seite eine Fase, sozusagen als Einführung für die Drehteile, die dann die Rutsche runter rutschen...

Haben wir überhaupt die Zeit dafür, die Flächen eben zu feilen?
grön cykel
Newbie
Beiträge: 31
Registriert: Mi 3. Apr 2013, 16:57

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von grön cykel » Di 9. Apr 2013, 15:54

Asgard89 hat geschrieben:Leute was rede ihr für quatsch?! Der außenleiter geht auf die Sicherung und dann an den RCD ganz einfach. Selektivität brauch man zwischen LS und RCD nicht beachten nur z.b. wenn dafür noch ein RCD ist. Das heißt ja jedesmal wenn der FI raus fliegt geht die sicherung mit raus, schaut doch mal in Euro UV zu Hause ich wette es ist überall der LS vor dem RCD...

erklärt mir lieber mal wie die aufgabe mit der Fräse und vc ging!

Was habt ihr an den setzt eingang und an den Rücksetzteingang in der letzten Aufgabe und wie verknüpft. Also verknüpft habe ich an S mit und und an R mit ODER bei oder war anlage ein negiert und taster für linkslauf und beim S eingang wars anlage ein, Linkslauf taster negiert und ähhhmmm rechtslauf taster. ist das richtig?

Wette verloren, bei mir sind nur Schmelzsicherungen vor dem RCD fürs bad und dann kommt nen LS, aber wie gesagt, das ist situationsabhänig.

Vc lieste einfach ausn TB für Scheibenfräser ab, ich hab 14m/min genommen.

Und am ende bei der aufgabe machste einfach als setz signal e1.0 und e2.0 und e3.0 und als rücksetzen nicht e1.0 oder nicht e2.0 oder e4.0 fertig.
Benutzeravatar
LambdaCore 21
Aufsteiger
Beiträge: 50
Registriert: Do 14. Feb 2013, 22:56

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von LambdaCore 21 » Di 9. Apr 2013, 15:57

Bild

Bin mir aber nicht mehr sicher, ob man von Rechts- nach Linkslauf nur über Aus schalten darf
Benutzeravatar
|Daniel|
Newbie
Beiträge: 15
Registriert: Di 9. Apr 2013, 10:39

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von |Daniel| » Di 9. Apr 2013, 15:59

Also bei mir zuhause ist RCD vor LS!
Waynetrain
hawo
Newbie
Beiträge: 47
Registriert: So 24. Mär 2013, 10:08

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von hawo » Di 9. Apr 2013, 16:06

bei mir ist auch RCD vor LS, und das wird auch in 99% aller häuser so sein, weils billiger ist.
grön cykel hat geschrieben: Mir fällt gerade auf, das wenn du bei uns den LS hinter den RCD machst und zwischen RCD und LS ein Leiterschluss auftritt, ist dein RCD hinüber, da wir keine geeignete Vorsicherung haben... deshalb sollte man den bei uns definitif VOR den RCD schalten.
bist du dir sicher? weil unsere Drehstromdose ist ja mit 16A abgesichert, also dürfte das keine probleme machen
Asgard89
Newbie
Beiträge: 30
Registriert: Mo 18. Feb 2013, 17:11

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von Asgard89 » Di 9. Apr 2013, 16:06

Und am ende bei der aufgabe machste einfach als setz signal e1.0 und e2.0 und e3.0 und als rücksetzen nicht e1.0 oder nicht e2.0 oder e4.0 fertig.
ich weiß doch nicht mehr was e1.0 e2.0 und e4.0 ist
grön cykel
Newbie
Beiträge: 31
Registriert: Mi 3. Apr 2013, 16:57

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von grön cykel » Di 9. Apr 2013, 16:28

LambdaCore 21 hat geschrieben:Bild

Bin mir aber nicht mehr sicher, ob man von Rechts- nach Linkslauf nur über Aus schalten darf
Stimmt, deine variante reicht vollkommen aus, da es ja ein dominanter rücksetzer ist... Müst -.-*


Und nochmal zu dem LS und dem RCD, wenn wir einfach mal davon ausgehen, das wir eine Vorsicherung von 25A haben außerhalb der anlage und dann den RCD vor den LS schalter setzen. So wenn jetzt ein Fehlerfall, zwischen dem RCD und dem LS schalter auftritt und ein Überlaststrom von sagen wir 20 A entsteht, dann wird keine Sicherungs auslösen, da ja die vorsicherung für 25A ausgelegt ist. Unser RCD allerdings kann nur bis 16A und würde dann beschädigt werden! Und der LS schalter der hinter dem Fehler liegt würde nicht auslösen, da er den Fehler gar nicht bemerkt.
Ganz nebenbei verstehe ich eh nicht, warum wir eine 16A Schukosteckdose mit einem B10A LS schalter absichern, das is mal wieder total absurd von der PAL, aber gut damit müssen wir einfach leben...
paddy93
Newbie
Beiträge: 17
Registriert: Fr 8. Mär 2013, 19:02

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von paddy93 » Di 9. Apr 2013, 16:29

wir haben vc 50 gewählt. wussten aber nicht wies geht haben aber einige so
hawo
Newbie
Beiträge: 47
Registriert: So 24. Mär 2013, 10:08

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von hawo » Di 9. Apr 2013, 16:36

grön cykel hat geschrieben:
Und nochmal zu dem LS und dem RCD, wenn wir einfach mal davon ausgehen, das wir eine Vorsicherung von 25A haben außerhalb der anlage und dann den RCD vor den LS schalter setzen. So wenn jetzt ein Fehlerfall, zwischen dem RCD und dem LS schalter auftritt und ein Überlaststrom von sagen wir 20 A entsteht, dann wird keine Sicherungs auslösen, da ja die vorsicherung für 25A ausgelegt ist. Unser RCD allerdings kann nur bis 16A und würde dann beschädigt werden! Und der LS schalter der hinter dem Fehler liegt würde nicht auslösen, da er den Fehler gar nicht bemerkt.
Ganz nebenbei verstehe ich eh nicht, warum wir eine 16A Schukosteckdose mit einem B10A LS schalter absichern, das is mal wieder total absurd von der PAL, aber gut damit müssen wir einfach leben...
wir haben eine vorsicherung von 16A, ist zumindest so in den bereitstellungsunterlagen gefordert.
und da die 16A vom RCD ja der Nennstrom ist, reicht unsere 16A vorsicherung.
grön cykel
Newbie
Beiträge: 31
Registriert: Mi 3. Apr 2013, 16:57

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von grön cykel » Di 9. Apr 2013, 16:37

paddy93 hat geschrieben:wir haben vc 50 gewählt. wussten aber nicht wies geht haben aber einige so
aus welchem Tabellenbuch hab ihr das denn entnommen?
grön cykel
Newbie
Beiträge: 31
Registriert: Mi 3. Apr 2013, 16:57

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von grön cykel » Di 9. Apr 2013, 16:37

hawo hat geschrieben:
grön cykel hat geschrieben:
Und nochmal zu dem LS und dem RCD, wenn wir einfach mal davon ausgehen, das wir eine Vorsicherung von 25A haben außerhalb der anlage und dann den RCD vor den LS schalter setzen. So wenn jetzt ein Fehlerfall, zwischen dem RCD und dem LS schalter auftritt und ein Überlaststrom von sagen wir 20 A entsteht, dann wird keine Sicherungs auslösen, da ja die vorsicherung für 25A ausgelegt ist. Unser RCD allerdings kann nur bis 16A und würde dann beschädigt werden! Und der LS schalter der hinter dem Fehler liegt würde nicht auslösen, da er den Fehler gar nicht bemerkt.
Ganz nebenbei verstehe ich eh nicht, warum wir eine 16A Schukosteckdose mit einem B10A LS schalter absichern, das is mal wieder total absurd von der PAL, aber gut damit müssen wir einfach leben...
wir haben eine vorsicherung von 16A, ist zumindest so in den bereitstellungsunterlagen gefordert.
und da die 16A vom RCD ja der Nennstrom ist, reicht unsere 16A vorsicherung.
echt? ok, dann hab ich das übersehen! dann spielts eigentlich keine rolle wie rum eingebaut wird...

EDIT: kannst du mir sagen, wo du das gefunden hast? ich hab nur gefunden, das es mit einem RCD 30 mA abgesichert seit muss... von 16A vorsicherung steht da nix :?:
Zuletzt geändert von grön cykel am Di 9. Apr 2013, 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
paddy93
Newbie
Beiträge: 17
Registriert: Fr 8. Mär 2013, 19:02

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von paddy93 » Di 9. Apr 2013, 16:38

Europa Ausgabe 45

einfach VC für Schruppen beim Fräsen, kein Plan obs stimmt^^
TalSari
Newbie
Beiträge: 2
Registriert: Di 9. Apr 2013, 16:46

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von TalSari » Di 9. Apr 2013, 16:50

Hallo erstmal,

Kann mir jemand kurz die inbetriebnahme ein wenig beschreiben.
Welche messungen ich zu beispiel machen muss. Und was zu beachten ist...
Asgard89
Newbie
Beiträge: 30
Registriert: Mo 18. Feb 2013, 17:11

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von Asgard89 » Di 9. Apr 2013, 16:53

LambdaCore 21 hat geschrieben:Bild

Bin mir aber nicht mehr sicher, ob man von Rechts- nach Linkslauf nur über Aus schalten darf

warum nimmst du die sicherung da mit rein war doch garnicht gefordert und in der liste aufgeführt
buchalis
Newbie
Beiträge: 24
Registriert: Di 29. Jan 2013, 17:43

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Beitrag von buchalis » Di 9. Apr 2013, 16:55

Servus
kann mir jemand den Unterschied zwischen BGV A3 und Din vde 0701-0702 sagen?
Weis jemand was bei der Praktischen so geprüft werden muss?
-Auslösezeit des RCD
-Fehlerstrom bei der Auslösung
-Kurzschlussstrom
Antworten