Du kannst nicht feststellen in welchem Netz Du Dich befindest. Nach dem Zähler ist es nicht mehr möglich für den Nutzer zu unterscheiden zwischen TT, TN-S, und TNC-S. Welches Netz anliegt muss erfragt werden bzw. muss vorgegeben werden.Herbix hat geschrieben:Hallo,
kann mir einer vielleicht kurz und knapp erklären um welche Netzart es sich hier handelt? Ich komme einfach nicht drauf!
MFG
Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013
-
- Newbie
- Beiträge: 6
- Registriert: Di 19. Mär 2013, 20:37
Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Hallo, nach was für einer VDE Vorschrift habt ihr nun geprüft, nach der DIN VDE 0701/0702 so wie es im vorgegebenen Protokoll steht oder nach der DIN VDE 100 teil 600 was eine Erstinbetriebnahme wäre??? Wenn jemand mal das ausgefüllte Protokoll hochladen könnte wäre echt super!!!
Noch eine Frage zum Schluß, kann man auch den Schutzleiterstrom, Ersatzableitsrom nennen weil unser Messgerät kein Schutzleiterstrom messen kann und recherchen im Internet ergeben haben das es auch zulässig wäre den Ersatzableitstrom zu Messen anstelle des Schutzleiterstromes.
MfG
mechamarkus
Noch eine Frage zum Schluß, kann man auch den Schutzleiterstrom, Ersatzableitsrom nennen weil unser Messgerät kein Schutzleiterstrom messen kann und recherchen im Internet ergeben haben das es auch zulässig wäre den Ersatzableitstrom zu Messen anstelle des Schutzleiterstromes.
MfG
mechamarkus
-
- Newbie
- Beiträge: 14
- Registriert: Mo 11. Mär 2013, 10:20
Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Eine Ersatzableitstrommessung wird doch eigentlich nur bei "Geräten" mit heizspiralen benutzt oder verwechsel ich da gerade was.Noch eine Frage zum Schluß, kann man auch den Schutzleiterstrom, Ersatzableitsrom nennen weil unser Messgerät kein Schutzleiterstrom messen kann und recherchen im Internet ergeben haben das es auch zulässig wäre den Ersatzableitstrom zu Messen anstelle des Schutzleiterstromes.
Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Nach dem VDE 0100 T600 Prüf-und Messprotokoll kann geprüft werden: Neuanlage (Anlage muss vor der Prüfung geprüft werden), Erweiterung (Messung zur Prüfung), Änderung, Instandsetzung und Wiederholungsprüfung.
Fragen zu TIA Portal
Habe Fehler an Port 1 oder 2 vom Netzwerkanschluss SPS 314.( roter Maulschlüssel)
Und zwar derjenige, der grad nicht gesteckt ist hat dan Fehler.
Jemand eine IDEE ?
Standardmäßig sind die Eingänge Ausgänge Cpu im Bereich 136- 137. Wie kann man das anpassen?
Danke im Vorraus
Und zwar derjenige, der grad nicht gesteckt ist hat dan Fehler.
Jemand eine IDEE ?
Standardmäßig sind die Eingänge Ausgänge Cpu im Bereich 136- 137. Wie kann man das anpassen?
Danke im Vorraus
Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013
TIA Portal:
Du musst in der CPU oder in den jeweiligen SM-Baugruppen in der Gerätekonfiguration mit rechter Maustaste auf ..Eigenschaften gehen. Im Fenster Eigenschaften können dann die Adressen der Aus- und Eingänge verändert werden. Leider ist die Adressenänderung erst am Ende der Eigenschaften, musst erst alles runter scrollen um dort hinzukommen.
Du musst in der CPU oder in den jeweiligen SM-Baugruppen in der Gerätekonfiguration mit rechter Maustaste auf ..Eigenschaften gehen. Im Fenster Eigenschaften können dann die Adressen der Aus- und Eingänge verändert werden. Leider ist die Adressenänderung erst am Ende der Eigenschaften, musst erst alles runter scrollen um dort hinzukommen.
-
- Newbie
- Beiträge: 36
- Registriert: Mo 16. Apr 2012, 18:35
Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Hey Leute, aufgrund der doch relativ hohen Nachfrage zu den Lösungen der Fachgesprächsfragen werde ich versuchen, morgen nachmittag eine Lösung hochzuladen.
@p.: ich gehe nicht davon aus, dass irgendein Prüfer solche Fragen stellt, aber wer schon schwerere Fragen zu den Bauteilen kennt ist bestens vorbereitet
@p.: ich gehe nicht davon aus, dass irgendein Prüfer solche Fragen stellt, aber wer schon schwerere Fragen zu den Bauteilen kennt ist bestens vorbereitet
-
- Newbie
- Beiträge: 35
- Registriert: Mi 20. Mär 2013, 19:24
Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013
mechamarkus hat geschrieben:Hallo, nach was für einer VDE Vorschrift habt ihr nun geprüft, nach der DIN VDE 0701/0702 so wie es im vorgegebenen Protokoll steht oder nach der DIN VDE 100 teil 600 was eine Erstinbetriebnahme wäre??? Wenn jemand mal das ausgefüllte Protokoll hochladen könnte wäre echt super!!!
Noch eine Frage zum Schluß, kann man auch den Schutzleiterstrom, Ersatzableitsrom nennen weil unser Messgerät kein Schutzleiterstrom messen kann und recherchen im Internet ergeben haben das es auch zulässig wäre den Ersatzableitstrom zu Messen anstelle des Schutzleiterstromes.
MfG
mechamarkus
VDE 0701=Erstinbetriebnahme
VDE 0702=Wiederholungsprüfung
-
- Newbie
- Beiträge: 35
- Registriert: Mi 20. Mär 2013, 19:24
Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Du prüfst und protokollierst die fertig aufgebaute Schaltung nach VDE 0701 und zur Prüfung machst Du dann die Prüfung nach VDE 0702!kollege222 hat geschrieben:mechamarkus hat geschrieben:Hallo, nach was für einer VDE Vorschrift habt ihr nun geprüft, nach der DIN VDE 0701/0702 so wie es im vorgegebenen Protokoll steht oder nach der DIN VDE 100 teil 600 was eine Erstinbetriebnahme wäre??? Wenn jemand mal das ausgefüllte Protokoll hochladen könnte wäre echt super!!!
Noch eine Frage zum Schluß, kann man auch den Schutzleiterstrom, Ersatzableitsrom nennen weil unser Messgerät kein Schutzleiterstrom messen kann und recherchen im Internet ergeben haben das es auch zulässig wäre den Ersatzableitstrom zu Messen anstelle des Schutzleiterstromes.
MfG
mechamarkus
VDE 0701=Erstinbetriebnahme
VDE 0702=Wiederholungsprüfung
Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Widerstandsmessungen (Rpe; Riso) werden nach DIN/VDE 0100 Teil 600 durchgeführtkollege222 hat geschrieben:
Du prüfst und protokollierst die fertig aufgebaute Schaltung nach VDE 0701 und zur Prüfung machst Du dann die Prüfung nach VDE 0702!
Messungen der Service-Dose nach DIN/VDE 0100 Teil 410 (1997-01) // (RCD)
* freiberuflicher Dozent SPS-Technik und Mechatronik
* SPS Techniker
* Industriefachkraft SPS Technik
* angehender staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Elektrotechnik Schwerpunkt Automatisierungstechnik (2009-13)
* SPS Techniker
* Industriefachkraft SPS Technik
* angehender staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Elektrotechnik Schwerpunkt Automatisierungstechnik (2009-13)
-
- Newbie
- Beiträge: 35
- Registriert: Mi 20. Mär 2013, 19:24
Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Macht es euch doch nicht so schwer! Ihr habt doch, ich glaube auf Seite 40 der Prüfungsunterlagen, ein Profokoll dabei. Und genau danach wird auch bei der Prüfung geprüft. Protokoll braucht ihr meines Wissens nicht selbser schreiben, sondern nur ausfüllen!
Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Wir sind uns wahescheinlich alle einig, dass in der Prüfun eine Steckdose über RCD betrieben werden wird. Wenn Du so auf die VDE 0701/0702 behahrst, wie soll dann die Steckdose mit den VDE 0701/0702-Messgeräten ausgemessen werden. Ein Drehstromanschluss an solche Messgeräte anzuschließen bedürfen Adapter. Außerdem wird in den Bereitsstellungsunterlagen Seite 6 Pkt. IV 8 ein VDE 0100-600.Messgerät gefordeert, dies sagt wohl alles.kollege222 hat geschrieben:Macht es euch doch nicht so schwer! Ihr habt doch, ich glaube auf Seite 40 der Prüfungsunterlagen, ein Profokoll dabei. Und genau danach wird auch bei der Prüfung geprüft. Protokoll braucht ihr meines Wissens nicht selbser schreiben, sondern nur ausfüllen!
Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Moin,
Man man man macht euch doch nicht alle so verrückt.. Ich macht mich damit auch schon ganz nervös
Was meinte bitte einer hier im forum damit das der automatikbetrieb der sps verdrahtet werden muss ??
Die ganze sps ist doch aufgelegt worden..
Bitte um eine antwort..
Man man man macht euch doch nicht alle so verrückt.. Ich macht mich damit auch schon ganz nervös
Was meinte bitte einer hier im forum damit das der automatikbetrieb der sps verdrahtet werden muss ??
Die ganze sps ist doch aufgelegt worden..
Bitte um eine antwort..
Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Guten Morgen;
also dass der Automatikbetrieb verdrahtet werden muss ist mir auch neu. Allerdings muss ein Teil der SPS noch aufgelegt werden. Die beiden Reed-Kontakte 1B1 und 1B2.
diese gehen von den Terminals an die Klemme X1 aber nicht weiter zu SPS
Weiter 2 Leuchtmelder im Bedienpult -A2 und eben LS, RCD, Steckdose.
Vom Verdrahten her sollte dies alles sein (ohne Gewähr).
mich würde noch die Ausarbeitung von Kollege222 interessieren. Wäre es mir gestattet ein Blick in diese Unterlagen zu erhaschen?
Grüße Scarly
also dass der Automatikbetrieb verdrahtet werden muss ist mir auch neu. Allerdings muss ein Teil der SPS noch aufgelegt werden. Die beiden Reed-Kontakte 1B1 und 1B2.
diese gehen von den Terminals an die Klemme X1 aber nicht weiter zu SPS
Weiter 2 Leuchtmelder im Bedienpult -A2 und eben LS, RCD, Steckdose.
Vom Verdrahten her sollte dies alles sein (ohne Gewähr).
mich würde noch die Ausarbeitung von Kollege222 interessieren. Wäre es mir gestattet ein Blick in diese Unterlagen zu erhaschen?
Grüße Scarly
Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Genau das alles ist mir vom verdrahten nämlich auch bekannt.
Und nochwas, wir haben nach din vde 0100/600 geprüft!
Und nochwas, wir haben nach din vde 0100/600 geprüft!