Hallo, habe mal eine Frage zu den Messungen. Müssen nur die Messungen gemacht werden die im Messprotokoll stehen? wie sieht es mit der Isolationswiederstandsmessung aus? messt ihr die auch an der CEE-Steckdose in der Prüfung?
Danke schon mal im voraus.
AP1 Messungen
Re: AP1 Messungen
und müssen dazu beide schütze per hand betätigt sein ?
-
- Newbie
- Beiträge: 11
- Registriert: Di 28. Mär 2017, 16:56
Re: AP1 Messungen
Du musst an den Punkten messen, die im Messprotokoll vorgegeben sind. Die Schütze musst du aufjedenfall per Hand betätigen damit du weit genug in die Anlage hereinmisst. Genauso alle Überstromschutzeinrichtungen und die Fehlerstromschutzeinrichtung.