Hallo, kann mir jemand die Grenzwerte zu den Inbetriebnahmemessungen geben. Man findet oft sich widersprechende Grenzwerte, weil sich die Normen scheinbar geändert haben.
LG
Grenzwerte der Inbetriebnahmemessungen
Re: Grenzwerte der Inbetriebnahmemessungen
Durchgängigkeit PE:
maximal 0,3 Ohm bei maximal 5m Zuleitungslänge.
pro 7,5m zusätzlicher Zuleitungslänge dürfen 0,1 Ohm auf den maximalwert kommen.
Der Wert darf aber 1 Ohm nicht überschreiten
Isolationswiderstandsprüfung:
mindestens 1 MOhm zwischen aktiven Leitern und PE
RCD Messung:
zuerst mechanischen Test auf Funktion
Auslösestrom zwischen 50 und 100% des Bemessungsdifferenzstromes (bei 10mA also 5-10mA)
Auslösezeit: seit Sommer 2016 (glaub ich) steht in der Norm maximal 0,3s.
maximal 0,3 Ohm bei maximal 5m Zuleitungslänge.
pro 7,5m zusätzlicher Zuleitungslänge dürfen 0,1 Ohm auf den maximalwert kommen.
Der Wert darf aber 1 Ohm nicht überschreiten
Isolationswiderstandsprüfung:
mindestens 1 MOhm zwischen aktiven Leitern und PE
RCD Messung:
zuerst mechanischen Test auf Funktion
Auslösestrom zwischen 50 und 100% des Bemessungsdifferenzstromes (bei 10mA also 5-10mA)
Auslösezeit: seit Sommer 2016 (glaub ich) steht in der Norm maximal 0,3s.
Re: Grenzwerte der Inbetriebnahmemessungen
Vde 0100 verlangt 200ms
Re: Grenzwerte der Inbetriebnahmemessungen
Diese Aussage ist so nicht ganz richtig!
VDE 0100 T 410
Maximale Abschaltzeit im TN-Sytem
Nennwechselspannung U0 (Außenleiter – Erde)
größer als 50V und kleiner oder gleich 120V : 800ms
größer als 120V und kleiner oder gleich 230V : 400ms
größer als 230V und kleiner oder gleich 400V : 200ms
alles über 400V : 100ms
Folglich ist 400ms die richtigere Antwort
Wurde mir persönlich auch von einem IHK Prüfer bestätigt