Ich bin gerade dabei den PE im Schaltschrank zu verdrahten.
Laut Unterlagen haben wir einmal GR/GB 1,5mm² und einmal GR/GB 6mm².
Wäre es verkehrt, wenn ich bei der Einspeisung und der CEE Steckdose 1,5mm² verwende?
Ist ein bisschen irritierend, da bei der Steckdose der PE dann kleiner wäre, als die drei anderen Leiter..
PE verdrahten
Re: PE verdrahten
Du musst ja nicht zwingend die Leitergröße verwenden sondern kannst auch größer.
Wir haben von der CEE Dose den PE in 4 mm² verlegt.
Wir haben von der CEE Dose den PE in 4 mm² verlegt.
Re: PE verdrahten - 6mm² wg DIN VDE 100 Schutzpotentialausgleich
Altes Thema, aber da es bei uns in der Prüfungsvorbereitung kurz angesprochen u hier noch nich abschließend beantwortet wurde.. ist ja immer noch relevant.
Also, Grund für die 6mm² ist entsprechende Vorschrift für (zusätzlichen) lokalen Schutzpotentialausgleich:
"Der Mindestquerschnitt des Schutzpotentialausgleichsleiters ist gemäß DIN VDE 0100-540:2007-06 Abschnitt 544.1 mit 6 mm² Cu festgelegt." (laut https://www.elektro.net/file/show/80451 ... 8_EI42.pdf )
Also, Grund für die 6mm² ist entsprechende Vorschrift für (zusätzlichen) lokalen Schutzpotentialausgleich:
"Der Mindestquerschnitt des Schutzpotentialausgleichsleiters ist gemäß DIN VDE 0100-540:2007-06 Abschnitt 544.1 mit 6 mm² Cu festgelegt." (laut https://www.elektro.net/file/show/80451 ... 8_EI42.pdf )