Hallo Leute!
Brauche Hilfe bei den Grenzwerten für die VDE Messungen!
Schutzleiterwiderstand: <0,3 Ohm
Isolationswiderstand (400V/230V): > 1,0 Mohm
Isolationswiderstand (24V): ?????????????????
Schutzleiterstrom: < 3,5 mA
Berührungsstrom: < 0,5 mA
Berührungsspannung: 50V
Auslösezeit: zwischen 0 - 300 ms
Auslösestrom: 5 mA
Ich bin mir bei meinen Grenzwerten leider nicht sicher. Könnt ihr mal eure Grenzwerte nennen bzw. mich verbessern.
Vor allem Isolationswiderstand (24V) ist mir fremd.
Bitte um Hilfe!
Schönes Rest - WE!
Brauche Hilfe bei den Grenzwerten für die VDE Messungen!
Schutzleiterwiderstand: <0,3 Ohm
Isolationswiderstand (400V/230V): > 1,0 Mohm
Isolationswiderstand (24V): ?????????????????
Schutzleiterstrom: < 3,5 mA
Berührungsstrom: < 0,5 mA
Berührungsspannung: 50V
Auslösezeit: zwischen 0 - 300 ms
Auslösestrom: 5 mA
Ich bin mir bei meinen Grenzwerten leider nicht sicher. Könnt ihr mal eure Grenzwerte nennen bzw. mich verbessern.
Vor allem Isolationswiderstand (24V) ist mir fremd.
Bitte um Hilfe!
Schönes Rest - WE!
Re: VDE Messungen Grenzwerte
Sieht soweit richtig aus.
Der Isolationswiderstand von 24 V ist genau die Hälfte von dem aus 400/230V also >0,5 MOhm
Der Isolationswiderstand von 24 V ist genau die Hälfte von dem aus 400/230V also >0,5 MOhm
Wenn man weiß, wie es geht, ist es einfach
-
- Newbie
- Beiträge: 5
- Registriert: Mo 8. Feb 2016, 21:01
Re: VDE Messungen Grenzwerte
Bei der isolationsmessung misst man von der Erde zu L1,L2 und L3
Und wie Messe ich die 24V ?
Auch mit 500V?
Und wie Messe ich die 24V ?
Auch mit 500V?
-
- Newbie
- Beiträge: 7
- Registriert: Di 19. Jan 2016, 21:16
Re: VDE Messungen Grenzwerte
250 Volt denke ich
Zuletzt geändert von EiskalterWalter am Mo 20. Nov 2017, 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Newbie
- Beiträge: 9
- Registriert: Di 22. Mär 2016, 14:43
Re: VDE Messungen Grenzwerte
Ich wünsche allen hier Anwesenden einen schönen Sonntag Mittag und hoffe für alle, die die Prüfung schon hinter sich haben, dass sie gut geklappt hat.
Nun mein Kollege und ich müssen ja doch am Mittwoch noch mal ran und mich interessiert einfach noch mal ob ich dieses Messprotokoll vorher schon irgendwo finden kann... weiß man wie es aussieht. Woher habt ihr das? ist es die letzte Seite meiner Bereitstellungsunterlagen? Wir haben momentan keinen Ausbilder und stehen manchmal etwas im Regen daher bitte ich jmd. von euch mir doch vielleicht einmal so einen gewissen Ablauf der Praktischen Prüfung darzustellen. Ansonsten geht das auch gern per mail o. auf anderen Wegen
Ich danke allen im Voraus bis dahin
Euer Chuck Lucky
Nun mein Kollege und ich müssen ja doch am Mittwoch noch mal ran und mich interessiert einfach noch mal ob ich dieses Messprotokoll vorher schon irgendwo finden kann... weiß man wie es aussieht. Woher habt ihr das? ist es die letzte Seite meiner Bereitstellungsunterlagen? Wir haben momentan keinen Ausbilder und stehen manchmal etwas im Regen daher bitte ich jmd. von euch mir doch vielleicht einmal so einen gewissen Ablauf der Praktischen Prüfung darzustellen. Ansonsten geht das auch gern per mail o. auf anderen Wegen
Ich danke allen im Voraus bis dahin
Euer Chuck Lucky
Re: VDE Messungen Grenzwerte
Bitte Vorsicht mit solchen Äusserungen.EiskalterWalter hat geschrieben:250 Volt du hirni
Vor allem, wenn man nicht genau weiss, wie die richtige Antwort lautet.
Bei 24 Volt beträgt die Prüfspannung 100 Volt Gleichspannung.
Re: VDE Messungen Grenzwerte
Also, bevor man hier andere Leute korrigiert, sollte man sich vlt. vorher mal informieren:
Christiani Tabellenbuch Mechatronik, 3. Auflage, Seite 143:
SELV und PELV werden mit 250 V DC geprüft.
Heißt, die Aussage von EiskalterWalter war schon korrekt.
MFG
Christiani Tabellenbuch Mechatronik, 3. Auflage, Seite 143:
SELV und PELV werden mit 250 V DC geprüft.
Heißt, die Aussage von EiskalterWalter war schon korrekt.
MFG
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Re: VDE Messungen Grenzwerte
Stimmtdjanitzki hat geschrieben:Also, bevor man hier andere Leute korrigiert, sollte man sich vlt. vorher mal informieren:
Christiani Tabellenbuch Mechatronik, 3. Auflage, Seite 143:
SELV und PELV werden mit 250 V DC geprüft.
Heißt, die Aussage von EiskalterWalter war schon korrekt.
MFG
Es sind tatsächlich 250 Volt DC
Ich korrigiere hiermit meine vorherige Aussage.
Was ich nicht korrigiere, ist meine Aussage zur Anrede (Hirni) das sollte hier nicht Einzug halten.
Re: VDE Messungen Grenzwerte
Bei der Auslösezeit streiten sich die Gelehrten.AllgäuMechatroniker hat geschrieben:Hallo Leute!
Brauche Hilfe bei den Grenzwerten für die VDE Messungen!
...
Auslösezeit: zwischen 0 - 300 ms
...
Bitte um Hilfe!
Schönes Rest - WE!
Mein Ausbilder hat mir einen Wert von 0,4s genannt.
Jedoch stehen in den Tabellenbüchern manchmal ganz andere Werte.
Man sollte den Wert schon irgendwie begründen können.
Wenn man weiß, wie es geht, ist es einfach
Re: VDE Messungen Grenzwerte
Wir messen alles mit 500V. Begründung dafür ist bei uns, das die Leitungen für Hauptstromkreis und Steuerstromkreis in einem Kabelkanal liegen.
Re: VDE Messungen Grenzwerte
Den Isolationswiderstand vom 24V-Stromkreis misst man aber mit 250V wie das auch auf dem Bild von djanitzki zu sehen ist.
Wenn man weiß, wie es geht, ist es einfach
Re: VDE Messungen Grenzwerte
Hatte die Messung vor 2 Jahren auch mit 500V DC gemacht gehabt weil wir einfach kein anderes Messgerät haben solange man die SPS abklemmt passiert da nix
Später ist man immer schlauer.